Je možná následující realizace?
Sám se do ní pouštět nebudu, jen mě zajímá zda-li se mé úvahy směřují správným směrem.
Situace: zapuštěný bazén na zahradě, od něj bude ve vzdálenosti 3m umístěna zárubní zeď a na ni bych chtěl nechat umístit zásuvku na 230V a vypínač, který bude sloužit k zapínání osvětlení, které bude umístěno u "rohů" bazénu ve vzdálenosti 1m (takže 4 ks svítidel).
Vše bude jištěno proudovým chráničem s proudem 30mA.
Pokud jsem ze zdější diskuze správně pochopil, tak osvětlení, zásuvka i vypínač stačí ve stupni krytí IP44.
Vše bude umístěno tak, že na to bude i pršet.
#105#
, chtěl bych radu, zda-li Děkuji za odpovědi. IP44 a stříška
Stříška určitě situaci vylepší, ale pokud použijete přístroje určené do venkovního prostředí vyžadována není (pokud na ně nehodláte cákat z bazénu).
Instalaci by měl provádět člověk s osvědčením, to je vám doufám jasné.
TO: multis
Chci vás pouze upozornit, že je nutné brát v úvahu také ČSN 33 2000-7-702 ed. 2 "Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže" (norm)
Zde se upřesňují různé vzdálenosti...apod.
Quote from: Štefan Beláň on 02.05.2010, 20:10
Zde se upřesňují různé vzdálenosti...apod.
Bez dívání do normy, jen tak po paměti (moc se z bazény nepotkám) si myslím, že 1m pro svítidla od bazénu bude málo....
Děkuji za informace, řešit to sám nebudu, chci se jen připravit, abych nechtěl po firmě, která to bude provádět úplné nesmysly. Netušíte, prosím, jaká je minimální vzdálenost osvětlení z napětím 230 V od bazénu? Předpokládám, že pro osvětlení s bezpečným napětím (12 či 24 V) to neplatí, nevím ovšem, zda-li se zahradní osvětlení pro toto napětí běžně prodává.