Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Robert Švorčík on 05.05.2010, 18:17

Title: Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
Post by: Robert Švorčík on 05.05.2010, 18:17
Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?

Instalace je roku 2005.
Nikde to nemohu najít.
Myslím si ,že se nejedná o zdravotnický přistroj  tak by tam byt nemusel.

#105#
Title: Re: Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
Post by: Lukáš Malík on 05.05.2010, 20:15
Dodržujte pokyny pro připojení stanovené výrobcem solárek, případně kontaktujte nějakou firmu zabývající se jejich servisem, je jich dost. Pokud děláte rekonstrukci, tak chránič určitě ano  (norm)
Title: Re: Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 05.05.2010, 20:42
Quote from: Robert Švorčík on 05.05.2010, 18:17
Instalace je roku 2005.

Myslím, že tím jste si na to odpověděl.
Title: Re: Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
Post by: Štefan Beláň on 05.05.2010, 21:52
Prováděl jsem montáž zásuvky pro solárium v roce 1993 a to již s chráničem 30mA.  (norm)
Otázka po 17 letech, zda má být solárium připojené přes chránič je pro mne jako hloupý žert. (doh)

Jako důkaz přikládám historickou výchozí revizi. :)


PS: Když už ne chránič na solárium, tak kam tedy?  :o
Title: Re: Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
Post by: Miroš Jan on 05.05.2010, 22:00
Štefane máš úplnou pravdu  (jednicka)
Title: Re: Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
Post by: František Šohajda on 06.05.2010, 19:33
Dnes takové zařízení jako solárko by měl být standart používat chránič...I pokud je zásuvka bez tohoto chrániče, dnes existuje řada možností jak "zvýšit" jeho bezpečnost - buď zásuvka s chráničem, nebo chránič jako mezikus mezi zásuvku a vidlici a nebo vidlici s proudovým chráničem..... všechny alternativy jsou dnes běžné a bez úpravy instalace...pokud nechcete instalaci předělávat..
Já kdybych nevěděl , jestli tam má být ,tak bych nepátral po normách a chránič tam bez okolků dal ! (norm)
Title: Re: Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
Post by: Robert Švorčík on 07.05.2010, 18:12
Také bych to dal přes proudový chránič, ale já potřebuji udělat opravu.
To solárium jim ten chránič vyzáří tak 3x za týden a v tom je problém.
Nikdy nic jsem nedoměřil.
Co s tím na instalaci není projektová dokumentace.
Proto hledám nějakou normu, abych si to mohl nějak zdůvodnit, že ten chránič tam nemusí být.
Title: Re: Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
Post by: Lukáš Malík on 07.05.2010, 20:49
Quote from: Robert Švorčík on 07.05.2010, 18:12
vyzáří tak 3x za týden


A to je co jako?? Jako že mají zapnuté solárko 3x do týdne nebo jak??  :o :o :o
Title: Re: Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
Post by: Miroslav Minařík on 07.05.2010, 20:57
Quote from: Robert Švorčík on 07.05.2010, 18:12
Proto hledám nějakou normu, abych si to mohl nějak zdůvodnit, že ten chránič tam nemusí být.

A můžete nějak logicky zdůvodnit, proč chcete ohrožovat uživatele tím, že odstraníte tuto ochranu?
Proudový chránič je poslední jistota před elektrickou smrtí.

Jako normální bych považoval ochranu zvyšovat, nikoliv ji odstraňovat.
Title: Re: Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
Post by: Fuk Tomáš on 07.05.2010, 22:14
Quote from: Robert Švorčík on 07.05.2010, 18:12
To solárium jim ten chránič vyráží tak 3x za týden a v tom je problém.
...Proto hledám nějakou normu, abych si to mohl nějak zdůvodnit, že ten chránič tam nemusí být.


A když jim bude vyrážet pojistky, dáte tam hřebík, že?
Title: Re: Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
Post by: Jan Franěk on 08.05.2010, 06:47
Máte v podstatě dvě možnosti. Pokud je tam těch solárek více, použít i více chráničů. Pokud se bavíme pouze o jednom, tak zkuste nejprve změřit vlastní chránič a pokud ten bude OK, o jeho vlastnosti (charakteristika) tak zřejmě nezbude nic jiného, než opravit solárko.
Title: Re: Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
Post by: Pavel Horský on 08.05.2010, 09:58
Quote from: Robert Švorčík on 07.05.2010, 18:12
Proto hledám nějakou normu, abych si to mohl nějak zdůvodnit, že ten chránič tam nemusí být.


To je ta nejhorší cesta, kterou můžete zvolit. Chránič nikdy nepadá bezdůvodně ( pokud není chyba přímo v něm) a proto byste měl nejprve vyloučit chybu chrániče (např. výměnou za jiný ne Polské a Asijské výroby) a hned na to nechat opravit solárko.
Title: Re: Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
Post by: Miloslav Dunda on 09.05.2010, 21:12
Nezáleží zda se jedná o zdravotnické zařízení. Existuje stanovisko bývalého IBP, že přístroje tohoto typu, které jsou ve styku s pokožkou mají být zapojené přes proudový chránič. Týkalo se to i kosmetických salonů, kde IBP požadovalo el. instalaci podle normy pro zdravotnictví.
Title: Re: Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
Post by: Václav 3 on 10.05.2010, 08:08
Pokud nepravidelně padá chránič použitý v přívodu solaria, mohly by být příčinou svody na kovový plášť kompenzačních kondenzátorů.
Title: Re: Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
Post by: Kamil Novák on 10.05.2010, 08:35
Quote from: Miloslav Dunda on 09.05.2010, 21:12
Nezáleží zda se jedná o zdravotnické zařízení.

Jen pro upřesnění - nejedná se a pokud vím ani se nikdy nejednalo o ZP (zdravotnický prostředek).   (no)
Narozdíl od přístrojů pro fototerapii, což je ale něco jiného.
Některá zdrav. zařízení (zejména lázně a rehabilitace) solária používají, ale pouze jako jakýsi nadstandard.
Jelikož solária nemají léčebný účinek (spíše naopak), tak jejich používání ani zdrav. pojišťovny nehradí.


Quote from: Miloslav Dunda on 09.05.2010, 21:12
Existuje stanovisko bývalého IBP, že přístroje tohoto typu, které jsou ve styku s pokožkou mají být zapojené přes proudový chránič.

Mohl byste toto stanovisko poskytnout?
Nepíši to zde proto, že bych zpochybňoval vhodnost použití RCD pro tento účel (zde je samozřejmě namístě), ale je to pro mne nová informace.  :o