Mějme osvětlení na chodbě ovládané pomocí pohybového čidla, které spíná stykač a ten po-té svítidla na chodbě. Je potřeba jistit cívku stykače (včetně pohyb. čidla) zvlášť nebo je možné využít stejného jističe B10A/1f, který slouží pro osvětlení na chodbě?
Jistič FA1 B10/1f kontakt 2 -> pohybové čidlo -> cívka stykače A1 (A2 - N)
stejný jistič FA1 kontakt 2 -> spínací kontakty stykače -> osvětlení
#105#
Pokud výrobce toho stykače, nebo relé, neurčí jinou specifikaci předjištění, tak to tak může být. Osobně bych ale použil jistič zvlášť a mnohem nižší hodnoty. Například 2A
Sám na podobné veci ako je istenie cievok stykačov a reléa kontroliek používam isitč/e C2/1 :)
Co jsem dělal revize, vždy projektant tam dal na cívku stykače, relé C1 jistič, pokud byla na 230V.
Jen doplňuji jistič je 1A/C.. :)
Quote from: oliver on 06.05.2010, 00:20
Sám na podobné veci ako je istenie cievok stykačov a reléa kontroliek používam isitč/e C2/1 :)
To není příliš vhodná volba. Všichni víme, jak to v ovládačkách vypadá. Natažený je to tkaničkama přes spoustu svorek.
Jistič 2C pro vypnutí potřebuje impedanci okolo 8 ohm. Jističi 2B stačí impedance dvojnásobná. Dvojnásobná bezpečnost je určitě akceptovatelná, co říkáte?
Quote from: Jan Franěk on 05.05.2010, 23:29
Pokud výrobce toho stykače, nebo relé, neurčí jinou specifikaci předjištění, tak to tak může být. Osobně bych ale použil jistič zvlášť a mnohem nižší hodnoty. Například 2A
Výrobcům stykačů nevadí jištění cívky pomocí jističe B10/1f. Ověřeno u 4 výrobců 4 nejsou proti.