Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Nemec.Mart on 17.05.2010, 22:22

Title: Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
Post by: Nemec.Mart on 17.05.2010, 22:22
Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody se samostatnými jističi 16A pro kuchyň z ekonomického důvodu? V projektu jsou uvedeny 3 jističochrániče a ty dle mého názoru vyjdou dráž.O problému možného společného vypnutí zásuvek v kuchyni vím.


#105#
Title: Re: Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
Post by: Radek Kroutil on 17.05.2010, 23:35
Stručně: ano, ale chránič 0,30mA jsem ještě neviděl. Spíš 30mA (0,03A)  ;D
Title: Re: Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
Post by: Fuk Tomáš on 18.05.2010, 00:14
Pokud se jedná o 3 fáze třífázové přípojky, pak nerozumím tomu, kde vidíte nějaký problém či nejasnost. K tomu je přece přímo určen (samozřejmě 30 mA).

Pokud však slovem rozfázovat míníte jednu fázi napájející tři zásuvkové obvody, pak téhož efektu dosáhnete použitím jednofázového (dvoupólového) chrániče, samozřejmě patřičně dimenzovaného, zapojeného před 16A jističi.
Title: Re: Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
Post by: František Šohajda on 18.05.2010, 17:11
Asi měl tazatel na mysli 0,30mA-300mA???Takový se vyrábí a i montuje!!

Takových zapojení jak popisujete jsou u nás možná statisíce!! Hlavní chránič na celý dům, byt a 3F přívod a na konci je namontována zásuvka 230V --a funguje!!
Takové zapojení není nic moc-nedoporučuji i když není proti normám!Zbytečné poruchy více obvodů!
Pro dům,byt použít jedině 30mA ..! (norm)
Title: Re: Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 18.05.2010, 21:52
Klidně to udělejte. Časem to poznáte. Ušetříte cca 2.000 Kč. Po roce nebo dvou se budete ptát sám sebe, jestli vám to za to stálo.
Title: Re: Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
Post by: Martin Mlkar on 18.05.2010, 23:08
Quote from: František Šohajda on 18.05.2010, 17:11
Takových zapojení jak popisujete jsou u nás možná statisíce!! Hlavní chránič na celý dům,.....

Nepíše se náhodou v normě 33 2000-1 (nejsem si jistý, že zrovna v této), že jedna porucha v instalaci by neměla odstavit z provozu ostatní zařízení. Nenapadá mě v tuto chvíli pořádná formulace ale už se to tu někde probíralo. Nemluvím o nevýhodě centrálních chráničů. Každopádně si myslím, že to jde proti normě.