Je jedno jestli umístím svorkovnici PE a N v RB nahoře nebo dole, anebo jednu nahoře a jednu dole?
Řeší tohle nějaká norma?
#105#
Pokud vím, tak to žádná norma neřeší a záleží jenom na "technickém citu" výrobce rozvodnice.
Díky moc...
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.06.2010, 15:44
Pokud vím, tak to žádná norma neřeší a záleží jenom na "technickém citu" výrobce rozvodnice.
Ale záleží a řeší to ČSN EN 60439-1, čl. 7.1.3.5 + doplňující informace k článku v ČSN EN 60439-3. (norm)
PS: PE+N nahoře nebo dole obě přípojnice, každý praktik ví i proč. :)
Já bych to definoval spíš jako "vhodně" umístit. U malé bytové rozvodnice je celkem obtížné definovat, co je "v blízkosti", svorkou pro připojení fázového vodiče je svorka jističe.
Často jsou tam dvě přípojnice N (před a za chrániči).
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.06.2010, 08:26
Často jsou tam dvě přípojnice N (před a za chrániči).
A jak je rozlišujete? Já je v projektu označím jako N a N', nebo N1 a N2, ale zajímalo by mne, jak se to (vizuálně blbovzdorně) rozlišuje v praxi. Přece jen záměna N před a N za chráničem by byl průšvih.
Laik nemá v rozvodnici co dělat a elektrikář to musí poznat na první pohled. Záměna navíc znamená pád chrániče.
To je přesně ono (jednicka)
Vnímám to tak, že například v rozvaděči velikosti pole vysokého 2 metry, by měly být svorky fázové, N a PE v blízkosti, respektive na jednom místě, z praktického hlediska připojování kabelů, prohlídky, zkoušení i přehlednosti.
Malé plastové rozvodnice jsou naopak tak malé, že dobrá "připojitelnost" a přehlednost je zaručena v každé kombinaci rozmístění, tedy pokud to nezapojuje prasátko.
Quote from: Josef Dolejšek on 06.06.2010, 16:41
zajímalo by mne, jak se to (vizuálně blbovzdorně) rozlišuje v praxi.
Bohužel žádné blbovzdorné označování neexistuje, neb i pro pochopení toho nejgeniálnějšího označení je třeba alespoň na chvilku zapnout mozek. Jediné trošku blbovzdorné řešení by byl nezáměnný tvar průřezu vodičů, například fázové kulaté, PE čtvercové a N trojůhelníkové, hvězdicovité, obdélníkovité... a tomu přizpůsobené svorky. Bohužel i tak si dovedu živě představit praxi: "Ty ku..o já tě tam narvu!" ;)
Quote from: Lubomír Jindra on 06.06.2010, 19:39
Jediné trošku blbovzdorné řešení by byl nezáměnný tvar průřezu vodičů, například fázové kulaté, PE čtvercové a N trojůhelníkové, hvězdicovité, obdélníkovité... a tomu přizpůsobené svorky. Bohužel i tak si dovedu živě představit praxi: "Ty ku..o já tě tam narvu!" ;)
:D někdo prokáže nadprůměrnou inteligenci, jiný nadprůměrnou sílu. ;D
Quote from: Josef Dolejšek on 06.06.2010, 16:41
A jak je rozlišujete? Já je v projektu označím jako N a N', nebo N1 a N2, ale zajímalo by mne, jak se to (vizuálně blbovzdorně) rozlišuje v praxi. Přece jen záměna N před a N za chráničem by byl průšvih.
Na co to dál značit když se to dá zjistit podle drátu vycházejícího z chrániče? Většinou se setkávám s tim že je centrální chránič v síti TNC - S, pak je jedna svorka PEN a nulová svorka za chráničem. Nebo že je chránič jen na zásuvky + světla koupelna a pak je ten můstek znatelně menší a na din liště. :)
Quote from: Josef Dolejšek on 06.06.2010, 16:41
A jak je rozlišujete? Já je v projektu označím jako N a N', nebo N1 a N2, ale zajímalo by mne, jak se to (vizuálně blbovzdorně) rozlišuje v praxi.
Podle mne je nejpřehlednější označení N+číslo chrániče ke kterému patří. Např. FI1 má N1, FI15 má N15, ve větším rozvaděči je to docela přehledné a jasné aniž by člověk musel moc lamentovat jak a kudy.
Začal jsem používat jističe s odpínáním N a tak mi tato práce s označováním N odpadá.
Quote from: Jan Franěk on 06.06.2010, 22:24
Začal jsem používat jističe s odpínáním N a tak mi tato práce s označováním N odpadá.
To si ale hodně zužujete výběr přístrojů a narážíte na vůli projektantů. Pokud ovšem nejste sám projektant nebo nepracujete bez projektu. Jako revizní technik víte o čem mluvím.