Jde mi konkrétně o elektroinstalaci naprojektovanou v roce 2004(kolaudace 2005). Tehdy byla platnou normou na provádění revizí čerstvě vydaná ČSN 33 2000-6-61 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 6-61: Revize - Výchozí revize. A ještě základní norma na revize ČSN 33 1500, která je platná doposud.

Děláte pravidelnou revizi podle ČSN 33 1500 (ta mi přijde jako jediná správná), nebo podle ČSN 33 2000-6-61 ed.2 (která je ale určena pro výchozí revize), a nebo podle dnes platné 33 2000-6 (kde jsou jmenovány i pravidelné revize)?



#105#
Title: Re: Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 20.06.2010, 22:57
Reviduji podle normy, která byla platná v době kolaudačního rozhodnutí nebo projektu. Někdy je to problém, ale v případě vámi uvedených norem je dilema pouze v tom, co napsat do hlavičky revizní zprávy.
Title: Re: Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
Post by: Radim Strycharski on 20.06.2010, 23:49
Jedná se o normu pro činnost, ne pro zařízení. Takže podle aktuálně platné ČSN 33 2000-6. Staré spotřebiče také revidujete podle ČSN 33 1600 ed.2 a činnost na starém el.zař. organizujete podle ČSN EN 50110-1 ed.2.
Title: Re: Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
Post by: Jiří Buben on 21.06.2010, 18:54
Revizi provádíte dle platné ČSN 33 2000-6. Instalace je provedená předpokádám dle ČSN 33 2000-4-41 z roku 2000, takže při posuzování je nutné přihlížet k této normě, i když od edice 2 se zase tak moc neliší.
Title: Re: Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
Post by: Luboš Janča on 22.06.2010, 15:02
Měl bych ještě dotaz.

Quote from: Radim Strycharski on 20.06.2010, 23:49
Jedná se o normu pro činnost, ne pro zařízení. Takže podle aktuálně platné ČSN 33 2000-6. Staré spotřebiče také revidujete podle ČSN 33 1600 ed.2 a činnost na starém el.zař. organizujete podle ČSN EN 50110-1 ed.2.


Mohl by jste nečím podložit své tvrzení? Myslím, že se jedná o zcela zásadní věc.
Title: Re: Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
Post by: Radim Strycharski on 22.06.2010, 15:39
Quote from: Luboš Janča on 22.06.2010, 15:02
Mohl by jste nečím podložit své tvrzení?

Abych řekl pravdu, nemohl. Jedině snad úvahou.
Pro zařízení platí norma v okamžiku návrhu a uvedení do provozu. Pak se norma zruší, ale zařízení jede dál desítky let. Nelze na něj vztahovat později vydané předpisy, ledaže to právní norma výslovně nestanoví, protože by s tím byla spojena spousta problémů a nákladů.
Naproti tomu jakákoli činnost se zahajuje právě teď, takže ve smyslu normy jde vždy o novou událost. Neexistuje vůbec žádný důvod (narozdíl od drahých zařízení) postupovat podle staré normy. Je absurdní představovat si 20 let trvající nepřetržitou údržbu jako souvislou činnost a z toho důvodu na ni vztahovat  normu starou 20 let.