Katalógové údaje zdroja MeanWell SDR-240-24 na DIN lištu sú:
výstup: 24 V DC, 10 A max., t.j. 240 W max.
vstup: 230 V AC, odber prúdu 1,3 A, čo zodpovedá veľkosti zdroja, ale špičkový prúd po zapnutí je až 65 A.
Aký istič by ste zvolili pre tento zdroj? Pre prevádzku by stačil 6-ampérový, ale kvôli rozbehu C16 alebo D10?
Je to vôbec normálna hodnota prúdovej špičky pre zdroj tejto kapacity, nemal výrobca použiť obvod na jej obmedzenie? Dva zdroje - napr. 12 a 24 V - na jednej fáze by už mali potenciál vyhodiť aj hlavný istič, nie ?
Zaujíma ma to teraz len teoreticky. Pracujem aj s elektronikou na 24 V (riadiace systémy), ale nepotrebujem zatiaľ taký silný zdroj.
#106#
A co praví výrobce ve své dokumentaci k výrobku??Tam musí být vše napsáno! (norm)
Stačí se kouknout do katalogového listu výrobku.
Quote from: František Šohajda on 23.06.2010, 14:14
A co praví výrobce ve své dokumentaci k výrobku??Tam musí být vše napsáno! (norm)
Výrobcovu dokumentáciu prikladám.
Quote from: Martin H. on 23.06.2010, 09:11
Je to vôbec normálna hodnota prúdovej špičky pre zdroj tejto kapacity, nemal výrobca použiť obvod na jej obmedzenie?
Takový obvod výrobce bezpochyby použil, jinak by byla špička mnohem větší.
Quote from: Martin H. on 23.06.2010, 09:11
Aký istič by ste zvolili pre tento zdroj? Pre prevádzku by stačil 6-ampérový, ale kvôli rozbehu C16 alebo D10?
Lze předpokládat, že ta proudová špička při zapnutí jističe potrvá jen 10-20 ms.
Pokud ho tedy nebudete připínat nějakým např. stykačem, což by znamenalo časté opakování proudových špiček, dalo by se snést, že se připnutí v nějakém tom procentu případů (10%?) napoprvé nepovede. Pak by hraniční hodnoty byly 13A/C (při proudu 65 A vypínací čas >100 ms) resp. 6A/D (při proudu 60 A vypínací čas >100 ms).
Pokud byste to spínal často, bylo by vhodnější použít 16A/C nebo 10A/D, které mají zkratovou spoušť s rezervou nastavenu výše než 65 A (tj. 80 A resp. 100 A).
Předřazené jištění byste měl mít min. 25A/B.
Quote from: Martin H. on 23.06.2010, 09:11
Dva zdroje - napr. 12 a 24 V - na jednej fáze by už mali potenciál vyhodiť aj hlavný istič, nie ?
Dva takové zdroje, pokud byste je připínal současně, mají potenciál v nemalém % případů vyhodit i hlavní jistič 40A/B.
Pán Fuk, veľmi ste ma potešili detailnou odpoveďou, hoci som neskrýval, že ide len o moju zvedavosť (poklona).
Znepokojilo ma, aké ľahké je vygenerovať prúdovú špičku na hranici vypnutia hlavného ističa len súčasným zapnutím viacerých zdrojov pre systémy, ktoré sa budú čoraz viac používať v domácnostiach v trvalej prevádzke (zabezpečovacie zariadenie, riadenie vetrania, riadenie chladenia a kúrenia, riadenie žalúzií atď.). Možno je dobré, že trend smeruje k centralizovanému ovládaniu typu inteligentná domácnosť, no osobne preferujem jednoduché nezávislé systémy.