HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Lukáš Plesník on 23.06.2010, 16:12

Title: Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
Post by: Lukáš Plesník on 23.06.2010, 16:12
Podle čeho se mám řídit při dimenzování průřezu vodiče sloužící jako uzemnění uzlu záložních motor generátorů.Mám na mysli gen.o výkonu 100KVA a výše.  




#106#
Title: Re: Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
Post by: František Šohajda on 23.06.2010, 18:00
Podle projektu!!Na 100kVA už projekt musí být!

/jinak podle návodu k generátoru-u menších výkonů/...
Title: Re: Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
Post by: Lukáš Plesník on 23.06.2010, 19:28
Děkuji za odpověd,ale potřeboval bych vědět jestli je nějaká norma ,která uzemnění uzlu takto řeší.Třeba průřezy vodičů uzemnění uzlu u distribučních transformátorů.
Title: Re: Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
Post by: Jaroslav Mrázek on 24.06.2010, 06:47
Prováděli jsme přípravu pro připojení záložního generátoru a od dodavatelské firmy byl požadavek, aby vodič pro přizemnění byl schopen přenést poruchový proud. Průřez by se tedy měl zvolit podle ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl. 543.1.
Title: Re: Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
Post by: Miroslav Macek on 25.06.2010, 15:13
Průřez souvisí se zvoleným typem ochrany v daném napájeném rozvodném systému.
Pro generátory zadané pojmem "...100kVA a více..." mohou ty rozvodné systémy být různé, proto není odpověď na otázku jednoznačná.
Title: Re: Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
Post by: Lukáš Plesník on 01.07.2010, 09:53
Konkretně Motor generátor výkon 250KVA.Ochrana při poruše automatickým odpojením od zdroje,Ochraným pospojením.Prostředí normalní. Síť TN-C .Uvedu příklad 3 projektu pro tento typ MG.
1- Pospojení CYA 120 MG-ATS rozvaděč   Uzemnění uzlu CYA 50 na HOP
2- Pospojení CYA 25                                 Uzemnění uzlu FEZN 8 na HOP
3- Pospojení CYA 50                                 Uzemnění uzlu CYA 120 na HOP
Projekty řeší zapojení stejných zařízení ve zhruba stejném dispozičním umístění  MG a ATS rozvaděč.
  V různých částech republiky.Podle čeho se projektanti řídí,když se  tak zásadně liší?
Podle jaké normy by jste to posuzovali ?
                                                                 Děkuji za Odpověd.
Title: Re: Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
Post by: Milan Illek on 01.07.2010, 17:03
Průřez musí vyhovět na oteplení za dobu než dojde k vypnutí.
Záleží na zkratovém proudu v místě sítě, vypínacím času a materiálu vodiče.