Podle čeho se mám řídit při dimenzování průřezu vodiče sloužící jako uzemnění uzlu záložních motor generátorů.Mám na mysli gen.o výkonu 100KVA a výše.
#106#
Podle projektu!!Na 100kVA už projekt musí být!
/jinak podle návodu k generátoru-u menších výkonů/...
Děkuji za odpověd,ale potřeboval bych vědět jestli je nějaká norma ,která uzemnění uzlu takto řeší.Třeba průřezy vodičů uzemnění uzlu u distribučních transformátorů.
Prováděli jsme přípravu pro připojení záložního generátoru a od dodavatelské firmy byl požadavek, aby vodič pro přizemnění byl schopen přenést poruchový proud. Průřez by se tedy měl zvolit podle ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl. 543.1.
Průřez souvisí se zvoleným typem ochrany v daném napájeném rozvodném systému.
Pro generátory zadané pojmem "...100kVA a více..." mohou ty rozvodné systémy být různé, proto není odpověď na otázku jednoznačná.
Konkretně Motor generátor výkon 250KVA.Ochrana při poruše automatickým odpojením od zdroje,Ochraným pospojením.Prostředí normalní. Síť TN-C .Uvedu příklad 3 projektu pro tento typ MG.
1- Pospojení CYA 120 MG-ATS rozvaděč Uzemnění uzlu CYA 50 na HOP
2- Pospojení CYA 25 Uzemnění uzlu FEZN 8 na HOP
3- Pospojení CYA 50 Uzemnění uzlu CYA 120 na HOP
Projekty řeší zapojení stejných zařízení ve zhruba stejném dispozičním umístění MG a ATS rozvaděč.
V různých částech republiky.Podle čeho se projektanti řídí,když se tak zásadně liší?
Podle jaké normy by jste to posuzovali ?
Děkuji za Odpověd.
Průřez musí vyhovět na oteplení za dobu než dojde k vypnutí.
Záleží na zkratovém proudu v místě sítě, vypínacím času a materiálu vodiče.