Rozhodl jsem se pro vyzkoušení fotovoltaickych panelů pro napájení kamerového systému, ale narazil jsem na problém s propojením svorky N.
Zařizení bude používat měnič vhodný do auta (1000W) a akumulátory o celkové kapacitě 150Ah. Automatické přepínání mezi měničem a normálním rozvodem el. en., bude rešit relé, nebo stykač kde na cívce bude napětgí měniče (pro případ výpadku měniče se rele rozepne a spojí se rozpínací kontakty kde bude el.en od CEZu).
Měnič bude samozřejmě přizemněn, ale nevím zda je možné a vhodné propojovat jednu svorku měniče se svorkou N v rozvadeči.
#106#
Jestli to dobře chápu, tak vy DC napětí z FV panelů měničem převedete na AC 230V, abyste v nějakém zdroji z AC napětí 230V udělal nějaké menší DC napětí pro kamery?
Nebylo by lepší napájet kamery z AKU a ty dobíjet s FV panelů a v případě, že to panely nenabijí dost, přepnout nabíjení na zdroj ze sítě 230V?
-----------------
K původnímu dotazu - když si prostudujete ČSN 33 2000-4-41, ed.2, možná dospějete k tomu, že je lepší výstup měniče provozovat jako síť IT, protože když z toho uděláte TN síť, budete mít problém splnit požadavky na automatické odpojení od zdroje v případě poruchy izolace (měnič nedá tak velký špičkový proud, aby vypnul jistící prvek v čase do 0,4vteřiny).
Samozřejmě se může najít někdo, kdo bude tvrdit něco jiného. Proto je správné, když to navrhne projektant, podloží to nějakými výpočty, doloží parametry použitého měniče,...
Dekuji za odpoved, ale jelikoz se jedna o zasuvkovy obvod, ktery byl puvodne jisten jisticem 16B a menic ktery ja pouzijudava max 1000W, coz je cca 4 A. Pokud dojde k vetsimu odberu, menic se prepne do stavu pretizeni a vypne se. takze jisteni vubec neresim. Muj dotaz spis mel smerovat k tomu jestli je to vubec technicky mozne, zda menic neznicim kdyz ho pripojim k N, zda do menice nemuzu zatahnout pripadne cizi napeti atd atd.
A k celemu systemu vubec, a prevodum DC na AC a pak zas na DC. Tento system ma napajet rackovy rozvadec v kterem jsou dva kamerove systemy (2x19V), switch (230V), router (12V), AP mikrotik ( asi 5V), jenze tohle vsechno je pripojeno pres UPS. Navic fotovoltaicky rozvadec a baterky bude umisten ve sklepe coz je cca 25 metru od rackoveho rozvadece, takze mi prijde vhodnejsi napeti zvysit.
Quote from: Jenda Beneš on 27.06.2010, 07:38
...zda menic neznicim kdyz ho pripojim k N...
Nejspíš to bude měniči úplně fuk, ale stoprocentní odpověď vám může dát jen dokumentace anebo výrobce toho měniče. A proč to vůbec chcete dělat? Můžete dvoupólovým stykačem přepínat oba pracovní vodiče.
Quote from: Jiří Schwarz on 27.06.2010, 00:21
... protože když z toho uděláte TN síť, budete mít problém splnit požadavky na automatické odpojení od zdroje v případě poruchy izolace (měnič nedá tak velký špičkový proud, aby vypnul jistící prvek v čase do 0,4vteřiny).
A je k tomu rychlému odpojení důvod, když ten měnič nedá tak velký proud ? Napětí na neživé části by tak němělo přesáhnout dovolenou hodnotu ...
Levný měnič na vstupu do UPS? To nemusí fungovat spolehlivě, doporučuji vyzkoušet předem alepoň pár dní provozu v předpokládané sestavě. Zvlášť, jestli tam budou nějaké servery, které by se automaticky shutdownovaly na základě signálu o ztrátě napájení od UPS.