PC, modem, monitor, tiskárnu mám připojenou do vícezásuvky (psa) Belkin Surgemaster. Při zapnutí vypínače na té více zásuvce dochází k vybavení jističe 10A tř.B. Nešlo by předejít vybavení jističe použitím tlumivky? Nevyrábí se zásuvka ,případně vícezásuvka se zabudovanou tlumivkou?
#112#
Teoreticky vidím 5 možností :
1. před zapnutím vypínače Belkin vypnout vestavným vypínačem monitor a tiskárnu, potom je postupně zapínat.
2. po kladném posouzení vedení a rozvaděče odborníkem, který se "pod to podepíše", nahradit stávající jistič novým 13A/C
3. použít časově zpožděné vícezásuvky, Master pod zátěží - zpožděně sepne Slave
4. experiment s tou tlumivkou
5. nějaké zařízení přes varistory ?
Po proměření parametrů vedení pomůže jistič 10/C nebo 13/C....
Už dvě sestavy PC na jednom přívodu dělá podobné "paseky".....např při výpadku a opětovném zprovoznění sítě..
Nejjednodušší by byla výměna jističe B10/1 za C10/1. Mělo by to stačit. Nutno ověřit "impedanci poruchové smyčky", ale běžných podmínkách by to mělo vycházet.