Praskne mi treba zarovka ve svetle a vyhodi to jistic na baraku, ale v jisticove skrini ne, popripade jak ve skrini tak na baraku.
Elektrika se loni predelavala,je tedy nova a jistice jsou B,C16 pro zasuvky, B6 pro svetla a na baraku B25.
Je neco spatne,a co pokud ano, v elektrice na baraku?
#105#
Diagnostikovať takýto problém na dialku je dost problematicke, ale myslim že bi to mohlo byť
spôsobené že máte blízko domu trafostanicu a teda nízku hodnotu impedančných slučiek. Vtedy sa
môžu v inštalácii vyskitovať javy aké spomínate vo Vašej otázke.
Bolo bi vhodné aby ste si zavolaly revízneho techniku ktorý je vybavený meracov technikou, a ten
vám to potvrdí alebo vyvráti.
To je problém, který se tu již několikrát řešil a "nevyřešil". :'(
Zkusím po popsal poněkud "laicky": V podstatě jde o to, že při hoření vlákna žárovky vznikne oblouk, který má tak velký proud, že stačí i na vypnutí hlavního jističe (B25 potřebuje pro okamžité vypnutí 75 - 125A).
Záleží pak na "maličkostech", třeba různí výrobci mají různě konstrouvané pohyblivé díly v jističi a jednomu stačí jistá energie k tomu, aby se "díl pohnul", zatímco druhý je o nějakou miisekundu "línější".
Pokud použijete jističe jedné řady od jednoho výrobce, máte šanci, že bude padat ten slabší nebo oba :(
Jen doplním Sichrem, který hlásí selektivitu jen do 95A.
Pro zajímavost, pro pojistky 25 a 6A je selektivita do 50kA (50000A)
Quote from: Jiří Schwarz on 23.07.2010, 13:52
To je problém, který se tu již několikrát řešil a "nevyřešil".
Já pro sebe jsem si ho dávno vyřešil:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,15455.msg105566.html#msg105566