Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám ve vysekaných drážkách v podlaze?
Kabel bude uložen v husím krku a zadělál do jamky v podlaze.
#105# Jedno téma = jeden dotaz
Quote from: Daniel Vidovič on 24.07.2010, 16:51
... norma která zakazuje ...
Norma je technické
doporučení, nikoliv příkaz. Tudíž nemůže nic zakazovat.
Norma nic takového nezakazuje. Jenom musíte zajistit, že kabel nebude namáhán například stojícím nábytkem. Taky pozor na armatury v panelu. Pokud by se jednalo o tento případ, potřebujete posouzení statika.
Takové zásuvky v podlaze se dělají celkem běžně /autosalóny,průmyslové podniky,i např. RD jako jsou ložnice,obýváky a pod../.....
Ale ne jako je na fotografii !!Jsou prvky vyráběné na stavbu těchto zásuvkových okruhů v podlaze.....
Quote from: František Šohajda on 25.07.2010, 07:00
Takové zásuvky v podlaze se dělají celkem běžně /autosalóny,průmyslové podniky,i např. RD jako jsou ložnice,obýváky a pod../.....
Ale ne jako je na fotografii !!Jsou prvky vyráběné na stavbu těchto zásuvkových okruhů v podlaze.....
Jak uvádí kolega ...
Existuje mnoho podlažních systémů, kterými vede mnohdy převážná silová i datová infrastruktura. Jak jsem uvedl norma nezakazuje. Norma doporučuje jakým způsobem taková vedení ukládat.
Tedy vaše otázka má správně znít například:
Jaký způsob uložení přívodu v podlaze doporučuje norma?
Quote from: Miroslav Minařík on 24.07.2010, 18:20
Norma je technické doporučení, nikoliv příkaz. Tudíž nemůže nic zakazovat.
Kde je v textu normy uvedeno:
nesmí odpovídá to evivalentnímu výrazu
zakazuje se. Norma tedy zakazovat může. Něco jiného je použití této normy.
Zdoj: Metodický pokyn pro normalizaci MTN 1: 2006.
Nezakazuje. Ovšem pozor na správné uložení kabelu.
Quote from: Daniel Vidovič on 24.07.2010, 16:51
Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám ve vysekaných drážkách v podlaze?
Jak se mají ukládat kabely do podlahy řeší ČSN 37 5245 "Kladení elektrických vedení do stropů a podlah"
a ČSN 33 2000-5-52:1998 "Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení".
Běžně se s takovou instalací setkávám v průmyslu, kde je přívod vedený k příslušnému stroji v drážce v pancéřové prubce a následně zabetonovaný.