Chystám sa dať si vypracovať revíziu elektroinštalácie v drevenej rekreačnej chate. Inštalácia bola robená v roku 1999 a nieje istená prúdovým chráničom. Sú použité ističe a dvojvodičová sústava. Budem musieť túto inštaláciu prerobiť, alebo môže zostať tak ako doteraz?
Quote from: jozef ockajak on 25.07.2010, 22:39
Inštalácia bola robená v roku 1999 a nieje istená prúdovým chráničom. Sú použité ističe a dvojvodičová sústava.
Tady něco nehraje.
Jestliže máte instalaci skutečně dvojvodičově (IT, SELV a pod. neuvažuji), pak buď nesouhlasí uvedený rok nebo jde o bastl. (plc)
Všetko súhlasí. Inštaláciu nám robil nejakí kolegovia z otcovej práce. Teraz to chcem dať všetko do poriadku a neviem čo s elektroinštaláciou. Je urobená predcízne (káble v trubkách, spoje vo vypínačoch-žiadne krabice), len som niečo počul o ochrane proti požiaru chráničom. Potrebujem revíznu správu a preto sa pýtam či budem musieť prerobiť elektroinštaláciu alebo nie. Nerád by som platil za revíziu dva krát.
Pokud byste chtěl pro zvýšení bezpečnosti vaší instalace přidat proudový chránič, bude potřeba zapojit vše třemi vodiči. Dobrá zpráva je, že to máte v trubkách, bude se to dobře vyměňovat ...
Dvojvodičová sústava v roku 1999 ? tak toto mi nejak nesedí :D alebo to spravily len z toho čo mali alebo zohnali :) .
Každopádne vymeniť káble za troj-žilové ( sieť TN-S) ,inštaláciu uistiť prúdovým chráničom ,všetko spraviť podla platných noriem a privolať RT na kontrolu :P
to Oliver
Quote from: jozef ockajak on 27.07.2010, 22:47
. . . Inštaláciu nám robil nejakí kolegovia z otcovej práce. . .
Vypadá to na starší borce, kteří "vyrostli" na nulování dle 34 1010.
Presne tak. Dnes sú už buď na dôchodku, alebo tesne pred ním. Ale spravili to fakt pekne. Klobúk dolu. Takú robotu už dnes tak často človek nevidí a to chodím po stavbách dosť často.
Hmm, ale co je to platné, když dnes musíte chránit "fíčkem" nejen dřevostavbu, ale i zásuvky jako takové.