Kabely jsou taženy v liště a jistič je B16A. Vzdálenost je pár metrů. Stačí 16A vyměnit za 13A?
#230#
Toto se zde řešilo už mnohokrát.
Použijte vyhledávání v starších diskuzích.
Obecně lze říci, že na krátkou vzdálenost to zřejmě bude vyhovovat.
Všeobecně, za určitých okolností ano...jinak rada kolegy Hasaly !
Rád bych upozornil na tabulku č. 6 ČSN 33 2130 ed. 2, která platí pro budovy pro bydlení a občanské výstavby (viz příloha, pokud se vás to týká).
Snížením jištění pro několik PC se můžete dostat do problémů v okamžiku současného startu (třeba po výpadku napájení). Spínané zdroje mají velký náběhový proud a celkem spolehlivě jistič 13A pošlou k zemi.
Další problém může být s unikajícím proudem těchto zdrojů, což nesvědčí předřazenému proudovému chrániči.
Dvakrát měř, jednou řež. V tomto případě to platí dvojnásob.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.07.2010, 18:36
....a celkem spolehlivě jistič 13A pošlou k zemi.
(jednicka) Pěkně napsáno
Nechápu proč se všichni staží ušetřit a cpou na zásuvkové okruhy 1,5mm2 . Nikdy není jisté k čemu bude zásuvka za x let sloužit.
Jestli budete mít napojeno na tento okruh více PC ,doporučuji je-li to možné, kabel vyměnit za 2,5mm2 a dát jistič 16A
Je třeba si uvědomit, že jistič chrání vodiče nikoliv připojené spotřebiče !