Jakým způsobem pravidelně a správně revidovat bezpečnou funkci proudového chrániče, v určitých intervalech ?
#102#
Výrobce chrániče zpravidla doporučuje nějaký cyklus zkoušení chrániče tlačítkem.
V rámci revize je provedeno měření chrániče, např. EUROTEST 61557 dokáže postupně zvyšovat reziduální proud a měřit čas vypnutí, proud při kterém došlo k vypnutí, teoretické dotykové napětí na neživé části při vypnutí,...
Základní perioda pro revize rozvodů, kde se dá očekávat nasazení chrániče, je 5 let, pokud není nějaký důvod cyklus zkrátit (např. školy, hotely,...)
Pokud nejste elektrikář tak tlačítkem na chrániči v termínech určených v návodě výrobce...
Pokud jste elektrikář tak podle ČSN 33 2000-6.. (norm)