Máme jisté zařízení. Vývod z rozvaděče je přes proudový chránič. Kabel CYKY 3Jx2,5mm2.
Pevný rozvod, pevně připojené spotřebiče.
Jenže část spotřebičů nesmí podle ČSN 33 2040 používat ochranu automatickým odpojením od zdroje v síti TN!
První spotřebič je s ochranou v síti TT (PE vodič je propojen mezi příchozím a odchozím kabelem ale v zařízení není připojen na ochrannou svorku), další spotřebič je s ochrannou v síti TN a dál kabel pokračuje ke spotřebičům, které jsou opět s ochranou v síti TT.
Je možné toto řešení, je možné na jednom okruhu taková kombinace ochrany neživých částí před NDN?
Nespletl jste si číslo normy?
Tuto situaci najdete vysvětlenou v TNI 33 2000-4-41, čl. 5.7. Kombinace ochran TN a TT je povolena z důvodu povinného použití proudového chrániče pro síť TT.
Kam je připojena ochranná svorka prvního spotřebiče?
Quote from: Rozmahel Vladimír on 17.08.2010, 16:36
Nespletl jste si číslo normy?
Díky za upozornění. Správně je ČSN 34 1500, odstavec 6.8
--------
to L.Jindra
Jedná se o informační tabuli, která je zavěšena na kovovém nástupištním přístřešku a protože je to ve stanici, kde je elektrická trakce a konstrukce přístřešku je spojena s kolejemi (zpětné trakční vedení), nesmí to být spojeno s PE nebo PEN vodičem.
Quote from: Jiří Schwarz on 18.08.2010, 07:23
Jedná se o informační tabuli...
Je to zvláštní případ, ze zjednodušeného hlediska je jaksi "neobvyklé" přeskakovat na jednom vedení mezi sítí TT a TN (a jejich ochran před NDN) podle toho jak potřebuji. Na druhou stranu proudový chránič funguje stejně dobře v obou sítích.
Má odpověď na otázku je, že samozřejmě mohou a myslím že i v tomto případě. Jen bych se ujistil, že konstrukce informační tabule, je skutečně vodivě spojena s konstrukcí přístřešku, ne že jen visí na řetízku atp.
Jak jsem koukal dobře tuto situaci popisuje i nová ČSN 33 1500ed.2 článek5.7.1 cc).
Ještě poznámka. Pokud by v oné informační tabuli došlo poruchou ke spojení procházejícího PE s kostrou, nebylo by to zřejmě žádoucí z hlediska ovlivňování distribuční soustavy zpětnými proudy elektrické trakce a proudový chránič by na to nereagoval. Ale nebyla by to nebezpečná porucha z hlediska úrazu el. pr.