Na navsteve u mamy jsem si vsimla, ze vetsina (krome novejsi televize) spotrebicu, vc. lampicky, lehce brni (neni to slyset, je to citit na dotyk, jemne ale zretelene souvisle brneni) ..
brneni mizi teprve po odpojeni spotrebice ze zasuvky ..
je to normalni?
domovni technik nad tim mavl rukou,
ale - presto ze jsem laik - nezda se mi to v poradku ..
(pri prani mama dokonce dostala - pry slabou - ale elektrickou ranu !?)
Okamžitě zavolejte revizního technika elektro, nebo aspoň elektrikáře.
Tento stav může být velmi nebezpečný.
Není to normální. Sežeňte si rychle elektrikáře, ať prověří, zna někde není závada na ochranném vodiči. Domovního technika pošlete do ....
Co to je "domovní technik"?
To je údržbář znalý od každého trochu?
Občas se v dnešních funkcích ztrácím. Nevěděl jsem, že třeba "technička podlahových systémů" je v praxi bába s kýblem a hadrou".
To tak vypadá na špatný PEN vodič..../neznáme souvislosti?..soustavu a pod../... :(
diky za reakce/odpovedi,
zacalo to (pry) pote, co v dome delali neco s elektrikou (??mama netusi co, ani v jakem rozsahu) - ale predtim si toho jevu nevsimla ..
kazdopadne diky,
zavolame nekoho na provereni,
alena
Pokud je to starší elektroinstalace asi přehozený PEN a L. Velmi nebezpečný stav jak psali kolegové (!) Bezodkladně řešit!
Quote from: Miroslav Minařík on 20.08.2010, 16:41
Co to je "domovní technik"?
To je údržbář znalý od každého trochu?
Na západ od Chebu se tento mužík jmenuje Hausmeister a zpravidla je to obdoba Brouka Pytlíka. >:D
Quote from: Miroslav Minařík on 20.08.2010, 16:41
Nevěděl jsem, že třeba "technička podlahových systémů" je v praxi bába s kýblem a hadrou".
Co takhle ještě honosnější titul: "Kosmetička podlahových krytin"? :D
Quote from: Václav 3 on 21.08.2010, 07:39
Co takhle ještě honosnější titul: "Kosmetička podlahových krytin"? :D
Ne, manažer(ka) podlahových systémů.
Musí to znít světově: flooring systems manager
Kdysi na brigádě v jedné nadnárodní firmě jsem tuto pozici slyšel nazývat "operátorka úklidu". Asi šlo o zachování analogie s operátory linky. :D
Paní Aleno, na nic nečekejte a volejte Revizního technika nebo elektrikáře jak psali kolegové. Nejspíše máte závadu vodiče PEN. Hlavně pozor na spotřebiče třídy I (s kovou kostrou) nešahejte na ně! A v vžádném případě nešahejte zároveň se spotřebičem na topení, vodovodní potrubí, plynové potrubí! Spotřebiče si dost pravděpodobně berou zpětný proud z ochraného pospojení (voda, plyn, topení,..) což muže být nebezpečné hlavně případě plynového potrubí. Možná vám také blikají světla. Zkuste se zeptat i sousedu jestli mají podobný problém. Někdy se muže taková nehoda stát na úrovni celého ''činžáku'' a v takovém případě jde o velký malér, zpětné proudy mohou týct třeba z 5ti bytu přes jedno pospojení bojleru což už hraničí s požárem. Jednou jsem o takovém problému slyšel a to bylo opravdu nahraně protože té jedné rodině vnikla fáze na ukostřenou vanu!!
.. diky za odpovedi/info,
dnes probehla kontrola revizniho technika -
nemohl uverit, jakym zpusobem byla zapojena elektrika ..
nejsem asi schopna presne reprodukovat, o jaky problem presne se tam jednalo, informace mam jen zprostredkovane -
ale nejak to souviselo s ´0´ vodicem (?) (nebyl snad vubec zapojeny ?! ) ..
jakousi ´prvni pomoc´ten technik pry - pro mamin byt - provedl,
ale revizi elektriny pry potrebuje cely dum .. :(
kazdopadne vsem diky za vase reakce .. ,
a.
Jinak, domovní technik je ten ''strejda'' v duchodu s koštětem, který se ve vaší poruše vyzná poněvadž často ''zapojuje'' žárovky do objímek na chodbě? ;D
Quote from: alena2 on 24.08.2010, 17:28
.. diky za odpovedi/info,
ale nejak to souviselo s ´0´ vodicem (?) (nebyl snad vubec zapojeny ?! ) ..
Tak záleží jak si kdo ten vodič nazývá ale jde o
nulovací vodič PEN. No říkala jste o nějakých elekto zásahách, nevíme o co přesně šlo ale buď někdo zapoměl zapojit PEN a nebo ''upadl ze svorky''.