Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Hugo K. on 24.08.2010, 09:07

Title: Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
Post by: Hugo K. on 24.08.2010, 09:07
Svorkovnice motoru je  C1 A1 B1
                              A2 B2 C2 (snad se to zobrazí pod sebou)
Motor 3f asynchronní Y/D.

Jak se projeví když prohodím např. A1 s A2 ?
Jak se projeví když prohodím např. C1 s A1 ?
Title: Re: Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
Post by: Zdenek Rajmont on 24.08.2010, 12:57
Přijdete o kruhové točivé pole, magnetický obvod se přesytí a v lepším případě to vyrazí pojistky. Kotva bude vibrovat, hřídel se bude točit v lepším případě cukaně, bude chtít "pomoci" rukou a bude to celé topit a smrdět.
Title: Re: Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
Post by: Zdenek2752 on 24.08.2010, 18:02
V tom druhém případě, (prohození A1 - C1) a  pokud bude motor zapojen do hvězdy, tak to pojede.
Title: Re: Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
Post by: Václav 3 on 25.08.2010, 07:58
Quote from: Zdenek2752 on 24.08.2010, 18:02
V tom druhém případě, (prohození A1 - C1) a  pokud bude motor zapojen do hvězdy, tak to pojede.


Motor se bude pouze točit opačným směrem - dojde k reverzaci.

K původnímu dotazu:

Svorky označené písmeny s indexem 1 jsou začátky vinutí a svorky označené písmeny s indexem 2 jsou konce vinutí. Začátky a konce vinutí nelze zaměňovat.

Pokud se jedná o motor dle štítku D/Y 230/400V (220/380V) potom pro zapojení do sítě 230/400V je třeba propojit mezi sebou pomocí můstků svorky A1, B1 a C1 (uzel , střed) a na svorky A2, B2 a C2 připojit fáze L1, L2 a L3 nebo je možná i opačná konfigurace, propojit mezi sebou A2, B2 a C2 a jednotlivé fáze přivést a na A1, B1 a C1.