Dům stojí uprostřed rozsáhlého pozemku, takže kabel CYKY 4x10 vedoucí od elektroměrového píilíře (v oplocení) k domovní rozvodnici je více jak 100m dlouhý. Pojistky v přípojkové skříni 40A, jistič před elektroměrem 25A.
Musí se kabel CYKY 4x10 zvlášť jistit (myslím tím jistícím prvkem umístěným těsně za elektroměrem)?
Ne, kabel jistíte jističem před elměrem. Ve vašem případě bohatě s rezervou.
Tak je to vyprojektované, ale montážní firmě se to nelíbí. Argumentují délkou kabelu, nutností odpojovat kabel v RE při měření izolačního stavu a pod. Myslím, že se ještě s tak dlouhým přívodním kabelem nesetkali.
Navržené řešení je standard, nic neobvyklého.
Odpojit kabel v RE pro měření izolačního stavu je nutné bez ohledu na jeho délku, tento argument postrádá smysl.
Moc to nechápu. Jim nestačí jistič před elektroměrem a chtějí ještě jeden za elektroměrem? V jedné rozvodnici?
Spíš by měli věnovat pozornost kvalitnímu uzemnění vodiče PEN na konci tohoto kabelu.
Opravdu je běžné použití jen jističe před elměrem, přístup k vývodu za elměrem řeším použitím svorek již v měřené části a přístupné pod samostatným krytem (nezaplombovaným) - tím je k nim kdykoliv přístup i bez rozplombování na neměřené části. S tím se ale musí počítat, aby byla velikost elměrového rozvaděče dostatečná. Spíše bych se zajímal, zda je ten kabel dostatečný vzhledem k délce kabelu - také je možné počítat, že se rozhodnete někdy v budoucnu z různých důvodů navýšit jistič před elměrem a potom by mohl být problém. I když o tom nebyla řeč, nezapomenout přiložit kabel pro ovládání HDO - i když ho teď třeba nemáte, ale co v budoucnu? Budete znovu kopat?