Lze jistit 3 fázový motor (jmen. proud 8,7 A , 380V~ 4kW) proti přetížení motorovým spouštěčem 3RV1021-1JA10 fy Siemens? Stávající jištění je provedeno šroubovacími pojistkami 16A
Ano. Uvedená ochrana motora je nastavitelná od 7 do 10A, takže ju nastavte na 8,7A a použite,samozrejme pred ochranu použit poistky 16A alebo 3f istič s vypínacou charasterikou "C"
Před tímto spouštěčem už žádné další jištění motoru samozřejmě nepotřebujete.
Je však třeba jistit přívodní vedení před zkratem, čili bude třeba jistič nebo pojistky nadimenzované podle průřezu a délky vedení.
QuoteJe však třeba jistit přívodní vedení před zkratem ...
Pokud v aplikaci nějaké je.
Quote from: Václav 3 on 29.08.2010, 08:50
Je však třeba jistit přívodní vedení před zkratem, čili bude třeba jistič nebo pojistky nadimenzované podle průřezu a délky vedení.
Vypínací schopnost spouštěče 100kA vám nestačí? Tak tam šoupnete jistič 6kA. A to se vyplatí!
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.08.2010, 10:26
Vypínací schopnost spouštěče 100kA vám nestačí? Tak tam šoupnete jistič 6kA. A to se vyplatí!
Záleží na tom, kde je spouštěč namontován. Odpověď je obecná, protože neznáme skutečnou situaci.
Motorový spouštěč jistí proti přetížení i proti zkratu. Tečka. Co je před tím, nevíme, ani zde neřešíme. Dávat před spouštěč ještě další jištění proti zkratu je nesmysl (transformátorů co umí dodat Icu>100kA v ČR moc není).
Je to obycejna cirkularka zapojena do 4 kolik. zasuvky. Zasuvka je jistena 3x16A jisticem. Jeste jeden dotaz,nevite zda se da jeste sehnat mechanicky prepinac Y/D?
Samozřejmě se dá sehnat. V podstatě každý výrobce výkonových vypínačů (pakeťáků) je nabízí. Určitě vám poradí v nejbližším velkoobchodě elektro.
Ano prepínač 0/Y/D sa bežne používa a aj predáva. Existujú varianty na 16,25,32A.
A ten istič máte s "B" alebo "C" vypínacou charakteristikou ?