V hlavním rozvaděči RD je jistič 3x25B z tohoto jističe je vyveden kabel 5x6, délky 10m, na jehož konci je podružný rozvaděč. V podružném rozvaděči je kabel přiveden na 3f chránič 40A/0,03 a za chráničem jsou jističe různých okruhů.
Otázka zní:
Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič, nebo vyhovuje stávající zapojení, kde FI plní zároveň funkci hlavního vypínače rozvaděče?
Vyhovuje stávající zapojení, kde FI plní zároveň funkci hlavního vypínače rozvaděče.
Šťoural by vám mohl odpovědět, že záleží na tom jaký má váš podružný rozvaděč jmenovitý proud.
Vyhovuje tak ako to je, lebo kontakty chrániča máte 40A a máte ich chránené 25A ističom.