Do podkroví RD jsou přivedeny kabely 5x2,5 a 5x1,5. Každý kabel je samostatně jištěn v hlavním rozvaděči, kabely byly umístěny při stavbě domu, podkroví v té době nebylo realizováno. Původní předpoklad byl, že se přímo na tyto kabely připojí zásuvky a spotřebiče. Současná situace vyžaduje umístění podružného rozvaděče do patra domu, háček spočívá v tom, že ani jeden z těchto kabelů samostatně nepostačuje pro pokrytí požadované spotřeby. Otázka zní:
Je možné, aby měl podružný rozvaděč v patře RD dva přívody? Pokud ano, jak vyřešit hlavní vypínač?
Upřesněte, zda máte na mysli zapojit oba kabely paralelně, abyste se dostal na průřez 2,5+1,5=4mm2
Quote from: tomáš buřival on 29.08.2010, 22:59
... Současná situace vyžaduje umístění podružného rozvaděče do patra domu.......
TO: buřival
Pokud se situace změnila a chcete instalovat pro podlaží samostatný rozváděč, bude muset zhotovit i nový přívod (cca CYKY 5x6,0 mm2).
Původní dva kabely je možné využít pouze jako
sdružené obvody - viz příloha. Kabel CYKY 5x2,5mm2 pro zásuvkový a CYKY 5x1,5 mm2 pro světelný.
PS1: Při zhotovení nového přívodu můžete jeden z kabelů využít pro ovládání blokovaných spotřebičů z přijímače HDO (pokud je nebo bude). :)
PS2: Kabely nelze spojit a provozovat je v paralelním zapojení. (no)
Nejedná se o paralelní provozování kabelů. Kabel 5x2,5 je v hlavním rozvaděči blokován stykačem nízkého tarifu a je určen k napájení tří přímotopů. Dvě fáze kabelu 1,5 byly plánovány na dva zásuvkové okruhy (10A) a třetí fáze na světla (10A). Podle projektu jsou na tyto kabely přímo zapojeny světelné, zásuvkové okruhy a na kabel 3x2,5 přímotopy (13A). Protože však ve stávajícím rozvaděči není místo na doplnění o proudové chrániče a další přístroje (stykače od termostatů přímotopů, chrániče i na přímotopy atd.), chtěl bych do patra umístit podružný rozvaděč. Samozřejmě že je možné kabel vyměnit za 5x6, jde mi jenom o to, jestli to je nutné.
Quote from: tomáš buřival on 30.08.2010, 15:03
...jde mi jenom o to, jestli to je nutné.
Ano je to nutné a také rozumné. :)
Rozumné - to chápu, jistě není běžné mít dva přívody, k tomu ještě takového malého průřezu
Nutné - stále ještě nejsem přesvědčen. Proč by mezi dvěma rozvaděči nemohla být dvě napájecí vedení? Samozřejmě za předpokladu správného jištění na jejich začátku a za předpokladu, že dále již nejsou fáze nikde spojeny, aby nevzniklo paralelní zapojení. Chápal bych pouze požadavek na hlavní vypínač, který umožní vypnutí celého napájeného rozvaděče jedním vypínačem.
Vy chcete prostě obejít správné řešení, které jste tu dostal, aby jste ušetřil za pár metrů kabelu, že? (fool)
Quote from: Lukáš Malík on 31.08.2010, 23:09
Vy chcete prostě obejít správné řešení, které jste tu dostal, aby jste ušetřil za pár metrů kabelu, že? (fool)
Jste mimo. Kdybych chtěl šetřit, zapojil bych tam místo rozvaděče krabičku s věnečkem na konec každého kabelu a odtud bych tahal rovnou zásuvky, světla ...
Mozna muzete udelat dva podruzne rozvadece, jeden na topeni, druhy na zbytek..
poraďte prosím, mám rozvaděč se dvěma přívody DO a MDO, musí být rozvaděč rozdělen mechanickou přepážkou, nebo stačí poziční rozdělení.
Bohužel při pátrání ve své paměti se mě nepodařilo určit zkratky. DO a MDO bylo by možné to rozepsat?
Quote from: Tomáš Žabka on 01.06.2016, 09:51
Bohužel při pátrání ve své paměti se mě nepodařilo určit zkratky. DO a MDO bylo by možné to rozepsat?
DO-důležité obvody (diesel)
MDO-méně důležité obvody - běžná síť
VDO-velmi důležité obvody - op.sály a pod..-(síť-diesel-UPS)
Zdravotnictví ,veterina a pod.
Rozvaděče co pro nás vyrábělo např ABB a měly normální přívod, záskokový a přívod s Dieslu, tak jsou normálně umístěné v jedné skříni a je to jen označeno podle požadavků dokumentace, žádné speciální dělení neděláme, ale nevím jestli jsou naše obvody rozděleny do vašich kategorií. Uvedeny rozvaděč slouží např. pro napájení obvodu v rafinerii, kde jsou různé priority a rozvaděč má troje přípojnice, které se podle požadavku zálohy spojují.
děkuji, taky jsem si to myslel. Důležité jsou zřejmě tabulky. Napojeno ze dvou stran a podobně. Někde jsem viděl, barevně odlišené zákryty jednotlivých sekcí. Nám vyrobili rozvaděč, kde jsou sice oddělené řady jističů, ale hlavní jističe jsou dole vedle sebe, což si myslím, že každý hl. jistič by měl být u své sekce. Jenže jsem to v žádné čsn nenanšel.
Quote from: Petr Doležal on 30.08.2010, 08:48
Upřesněte, zda máte na mysli zapojit oba kabely paralelně, abyste se dostal na průřez 2,5+1,5=4mm2
Bude moc proti prirode, kdyz nevyuzity 5 zilovy kabel ve zdi pouziji tak, ze spojim 2 a 2 vodice na L a N, cimz ziskam 2 nasobnou kapacitu, resp. polovicni ztraty?
Quote from: Vladimír Čotek Marava on 01.06.2016, 18:13
děkuji, taky jsem si to myslel. Důležité jsou zřejmě tabulky. Napojeno ze dvou stran a podobně. Někde jsem viděl, barevně odlišené zákryty jednotlivých sekcí. Nám vyrobili rozvaděč, kde jsou sice oddělené řady jističů, ale hlavní jističe jsou dole vedle sebe, což si myslím, že každý hl. jistič by měl být u své sekce. Jenže jsem to v žádné čsn nenanšel.
Nevím jak v průmyslu, ale ve zdravotnictví se různé napájecí systémy opticky oddělí o jiných napájení....Většinou technicky (prostorově) v rozvaděči a na čelní straně krytu přístrojů ještě barevně dle barev zásuvek (barevné značení zásuvek)....
Vždy hl. jistič chci při výrobě vždy u každé sekce (typu) napájení.