Při poslední návštěvě technika v rozvodové skříni rodinného domu mě později zaujalo prohlášení, že zapojení je prastaré a že je možné, že HDO příjímač není správně zapojen, byť funguje! Co jsem zjistil - HDO by mělo být zapojeno na L1 před hlavní jistič, kde ale není. Zajímá mě, pokud je připojen sice na L1, ale až někdě za elektroměrem - čili v měřené části, jaký finanční dopad to má pro mě? Čili kolik elekřiny, kterou budu muset zaplatit, HDO spotřebuje? Nebo je to zanedbatelné?
Přestože se odkazy zde dávat nesmí, zkuste odpověď na Vaši otázku nalézt zde:
http://www.vlastnispotreby.info
Quote from: Martin Škopek on 30.08.2010, 18:15
Přestože se odkazy zde dávat nesmí, zkuste odpověď na Vaši otázku nalézt zde:
http://www.vlastnispotreby.info
To (ssur).
Za odkaz na tyto stránky si rozhodně zasloužíte minimálně bod! (jednicka) (poklona)
Dal jsem taky
Quote from: Petr Doležal on 30.08.2010, 18:53
Dal jsem taky
A teď se asi "strkáme" při výpočtech na uvedených stránkách, že? ;D
Hmmmmmm.... (jednicka)
Peckaaaa
Takže ak dobre počítam tak moja bytová rozvodnica mi zožerie naprázdno 193 kWh ročne teda cca 30€ (1000Kč).
Ale teší ma, že môj obľúbený výrobca istiacich prvkov je na tom najlepšie s vlastnou spotrebou.
Martin Škopek: karma +1
Quote from: tomas chovanec on 30.08.2010, 20:10
Takže ak dobre počítam tak moja bytová rozvodnica mi zožerie naprázdno 193 kWh ročne ...
Mě "pouze" 186 kWh. :(
A uvažovali jste, že ztráty nejsou konstantní a že se mění v "proudočasu" ?
A že ztráty způsobené průtokem proudu, klesají s kvadrátem proudu? Pokles proudu na 50% jmenovité hodnoty způsobí jen 1/4 ztráty.
Quote from: Petr Doležal on 30.08.2010, 21:34
A uvažovali jste, že ztráty nejsou konstantní a že se mění v "proudočasu" ?
A že ztráty způsobené průtokem proudu, klesají s kvadrátem proudu? Pokles proudu na 50% jmenovité hodnoty způsobí jen 1/4 ztráty.
A navíc některé spotřeby (zejm. u stykačů) jsou ve zdánlivém, nikoli činném příkonu.
Co se týče ztrát jističů, tak tu opět jsou přepočítávány hrušky na jablka. Nelze jen tak spočítat jističe 10ks x 3W x 8760 hodin a hotovka, mám to 263kWh za rok. Ty 3W totiž odpovídají zatížení jističe jeho jmenovitým proudem.
Skutečné ztráty v jističích budou spíše jednotky % z těchto "maximalistických" ztrát.
Quote from: Fuk Tomáš on 30.08.2010, 21:57
A navíc některé spotřeby (zejm. u stykačů) jsou ve zdánlivém, nikoli činném příkonu.
No větší stykače klidně ty jednotky Wattů žrát mohou. Mám doma takový velký stykač, a už při jeho ošahání (hřeje sviňa) je zřejmé, že nějaký ty wattíky si jistě bere.
Naopak - klasický kotoučový elektroměr sebou nechá obvykle projít klidně 10-15W, aniž by se vůbec točil...
Příkon HDO se přičítá k ostatnímu odběru, takže měřený je. I když je zapojení za elektroměrem v rozporu s připojovacími podmínkami distributora, v tomto případě rád přivře oči. Každá koruna dobrá, ne?
Tak jsem si stáhl: Katalog vlastních spotřeb elektroinstalačních prvků v rozvodech elektrické energie
Mnoho čísel, ale uniká mi jaksi smysl této úmorné mravenčí práce, k čemu je to dobré? Pro konkurenční boj? Vůbec nechápu? :-\
QuoteJaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?
Nevím proč tak pídíte po tomto čísle ??
Spočítejte si spotřebiče v zapnutém provozu /SAT,DVB-T,TV,Wi-Fi ,zvonkové trafo,různé spotřebiče v stand-by a mnoho a mno spotřebičů , ztráty na kabelech k přístroji/ tak vám vyjde spotřeba elektroměru i když to budete platit Vy, tak bude tato spotřeba 1% těchto provozních spotřeb o kterých ani nevíte!! ;)
Quote from: Štefan Beláň on 31.08.2010, 20:39
Tak jsem si stáhl: Katalog vlastních spotřeb elektroinstalačních prvků v rozvodech elektrické energie
Mnoho čísel, ale uniká mi jaksi smysl této úmorné mravenčí práce, k čemu je to dobré? Pro konkurenční boj? Vůbec nechápu? :-\
... tento projekt vznikl na základě dříve platné Vyhl. MPO 153/2001 Sb., kde byly uváděny diskutabilní hodnoty a cílem bylo některá čísla ověřit a pokusit se dát dohromady dostupná data. Práce na projektu probíhaly dle aktuálních možností v době vytváření.
Pokud má někdo relevantní související data a je ochoten je zde uveřejnit, tak tuto spolupráci rádi uvítáme...Quote from: halik on 31.08.2010, 20:18
Co se týče ztrát jističů, tak tu opět jsou přepočítávány hrušky na jablka. Nelze jen tak spočítat jističe 10ks x 3W x 8760 hodin a hotovka, mám to 263kWh za rok. Ty 3W totiž odpovídají zatížení jističe jeho jmenovitým proudem.
Skutečné ztráty v jističích budou spíše jednotky % z těchto "maximalistických" ztrát.
toto lze ošetřit parametrem korekce, kde uvedete procento zatížení z jmenovité hodnoty (ve formátu desetinného čísla)
Quote from: František Šohajda on 01.09.2010, 09:32
Spočítejte si spotřebiče v zapnutém provozu /SAT,DVB-T,TV,Wi-Fi ,zvonkové trafo,různé spotřebiče v stand-by a mnoho a mno spotřebičů , ztráty na kabelech k přístroji/ tak vám vyjde spotřeba elektroměru i když to budete platit Vy, tak bude tato spotřeba 1% těchto provozních spotřeb o kterých ani nevíte!
Ale zase máte doma trochu tepla. Což je dobré třeba dnes, ale ne když je venku 30 st. C.
Spotřeba sazbové cívky elměru je nízká (kdysi jsem tuto informaci zjišťoval u starších elektromechanických elměrů Křižík Prešov a dostal jsem se k informaci 2W), je ovšem pro odběratele nezajímavá, protože u všech zapojení elměrných rozvaděčů našich distributorů je spolu s HDO napájena z neměřené části. Distributor si to však mnohonásobně nechá zaplatit v podobě paušálních plateb, které se liší právě podle přiznané sazby.
Odběratel může ovlivnit pouze spotřebu stykače(ů), jejich vhodným výběrem, protože jejich odběr už platí.
Daleko více ovšem lze ušetřit vypínáním přístrojů hlavními (mechanickými) spínači místo pomocí DO, protože přístroje v Stand-By stavu mají sice malou spotřebu, ale její celoroční vyúčtování představuje u jediného přístroje sumu několik set Kč ( liší se samozřejmě podle ceny za 1 kWh a příkonu přístroje v Stand-By režimu).
Pokud máte elměrný rozvaděč špatně zapojený, nechte si ho upravit do rozvodným závodem aktuálně požadované podoby elektrikářem nebo revizním technikem, který v místě Vašeho bydliště dělá přípojky.