Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Topic started by: Ivo Vágner on 30.08.2010, 12:13

Title: Jaké je maximální zatížení vodiče v závislosti na vzdálenosti?
Post by: Ivo Vágner on 30.08.2010, 12:13
Existuje nějaký vzorec jak bych mohl spočítat maximální délku vodiče
(2x0,75 mm),
aby fungoval, odběr spotřebiče 1,2A / 24V AC (popř. 12V DC)?
Je reálná délka 100m?
Title: Re: Jaké je maximální zatížení vodiče v závislosti na vzdálenosti?
Post by: Ižák Ctibor on 28.11.2010, 08:10
Ak som správne počítal. odpor vedenia by bol 2,63 ohm.To je strata na vedení  3,15V , čiže na konci vedenia by ste dosiahli max.  20,85V . Strata je viac ako 10 , menej ako 15%. Je to trochu moc, ale pôjde to. O istení nehovoríme.