Po rekonstrukci stupaček v panelovém domě nám předělávali i ochranné uzemnění a provedli to drátem CY 2,5mm
Podle mě průběžný drát, který pospojovává všechny byty a měl by být připojen na hlavní zemnící svorku by měl být veden jako hlavní pospojování a tudíž min. průřezem 6mm.
Nebo je to správně provedeno?
Ještě doplním, že odbočku ke mě do koupelny na vanu (smaltovanou) provedli také 2,5mm ale tzv. LYCnou ... měkkým drátem.
Co na to říkala revizní zpráva?
Nejspíše žádná nebyla. Byli to instalatéři a ten drát byl jakási přidružená výroba, nehodna RZ.
V našem svépomocně stavěném devítipodlažním domu taky na to nedělali RZ, ale alespoň ve stoupačce nahradili vodovodní potrubí FeZn d=8mm
To co popisujete je samozřejmě ŠPATNĚ!
Mimochodem, jak tazatel, který nerozezná průměr od průřezu odhalí typ vodiče na CY 2,5 a ví, že by měl být 6?
Jestli je to elektrikář, tak ví co je špatně a pak nechápu jeho dotaz. Jestli ne, pláče na špatném hrobě, protože odpovědnost nese majitel/provozovatel, který je povinen stav nové instalace ověřit revizí. A pak ho to nemusí zajímat.
Ledaže by to byl majitel, který dostal informaci od nějakého elektrikáře a chce si ji ověřit.
Průběžný vodič pro uzemění bytových jader může být o PRŮMĚRU 8 mm materiálu FeZn, ale také o PRŮŘEZU 6 mm2 s měděným jádrem.
Slaněný kabel není proti ničemu, pokud je vhodně ukončen, např. lisovacím kabelovým okem. Průřez vodiče na pospojování bude jistě uveden v projektové dokumentaci. Pokud PD není, jděte po tom, kdo tuto fušeřinu zadal a zaplatil.
Sice mám elektro vzdělání,ale už se dlouhou dobu věnuji jinému oboru...Něco si ale pamatuji a jestli se normy moc nezměnily,tak si vzpomínám,že hlavní pospojování by mělo být v mědi 6mm a doplňující 4mm Jsem předsedou nově vzniklého družstva a při odprodeji nám nikdo žádnou revizi ani dokumentaci nedal.Toto se provádělo v době,kdy byty byly tzv. městské.dům je 40-let starý a co ještě město udělalo,byly ty rozvody vody a uzemnění v šachticích.Určitě se už nikoho nikde nedohledám,kdo byl za to tenkrát odpovědný. V rámci ušetření si uzemnění provedu sám (pospojovat kovové části ve stupačkách snad dovedu) Jelikož nemám normy,nevěděl jsem s jistotou jestli nestačí použít 4mm nebo to musí být 6mm.Co jsem teda tušil správně je to,že ten 2,5mm je špatně.Proto můj dotaz.
Quote from: Radek Červený on 30.08.2010, 20:09
Průběžný vodič pro uzemění bytových jader může být o PRŮMĚRU 8 mm materiálu FeZn, ale také o PRŮŘEZU 6 mm2 s měděným jádrem.
Ale bavíte se zde o minimálním průřezu. Jinak průřez hlavního pospojování bude dán zkratovým proudem.
...pánové,samozřejmě mluvím o průřezu drátu,nebo lanka v mm2 ;)
Quote from: Pavel Stolička on 30.08.2010, 14:15
Podle mě průběžný drát, který pospojovává všechny byty a měl by být připojen na hlavní zemnící svorku by měl být veden jako hlavní pospojování a tudíž min. průřezem 6mm.
Počul som o poškodení elektroniky v bytoch stupačky paneláku po zásahu blesku. Tu je dôležté, aby zvislé pospojovanie bolo čo najlepšie dimenzované na zvod bleskového prúdu.
Koukněte na pomůcku od výrobce svodičů. Ale ta zohledňuje HOP pro vnitřní ochranu před bleskem a přepětím, proto je dimenze taková, jaká je.