Elektrikář mi doporučil abych namísto 3x25A jističů dal 3x16 jističe kvůli hlavnímu jističi za elektroměrem (tam bude 3x35A)
První jističe by měli jistit okruh pro el. sporák,
2. jistič je pro garáž ,
3. pro budoucí el. kotel
Problém je, že jističe mám nakoupeny a po výměně by mi ležely jen doma. Nastane nějaký problém při použití 25A jističů?
Třeba nutnost mít větší hlavní jiistič ?
No asi ste mali na mysli hl. istič 3x32A.(3x35 neexistuje)
Ak je to len kvôli predelektromerovému ističu tak ho tam kľudne môžete dať.
To jsou zase rady tohle..neškodilo by se trochu zamyslet, než něco plácnete.
To Jakub Šamša
Jištění pro troubu, kotel a garáž stačí většinou 16A, nehledě na to, že nevím, proč chcete jistit sporák 25A! Nahlédněte do manuálu pro kotel a pro sporák, co říká o jištění výrobce. (norm)
Quote from: tomas chovanec on 31.08.2010, 22:04
Ak je to len kvôli predelektromerovému ističu tak ho tam kľudne môžete dať.
Že by to mohlo souviset s průřezem kabelu ke sporáku, to vás nenapadlo? Že tak od boku střílíte takové rady >:(
Quote from: tomas chovanec on 31.08.2010, 22:04
No asi ste mali na mysli hl. istič 3x32A.(3x35 neexistuje)
Ak je to len kvôli predelektromerovému ističu tak ho tam kľudne môžete dať.
A vedle hasičák ;)
Quote from: tomas chovanec on 31.08.2010, 22:04
Ak je to len kvôli predelektromerovému ističu tak ho tam kľudne môžete dať.
Ano, můžete si dělat, co chcete. Klidně. Pokud to ale chcete mít správně (bezpečné) nechte to udělat elektrikáře. Ten bude vědět co má dělat a třeba si i prostuduje návod výrobce, nebo projektovou dokumentaci.
Jestli je ten váš elektrikář opravdu elektrikářem (a ne nějaký Ferda mravenec), který se řemeslem živí, tak by neměl být problém s ním ty vaše nakoupené jističe vyměnit. ;)
tuto možnost mi také navrhl .... jen chci vědět zda je nutné snižovat jističe (u trouby mám napsáno jistit minimálně 16A) tak proto byli nakoupeny 25A
Quote from: Jakub_Šamša on 01.09.2010, 07:15
tuto možnost mi také navrhl .... jen chci vědět zda je nutné snižovat jističe (u trouby mám napsáno jistit minimálně 16A) tak proto byli nakoupeny 25A
ještě doplním kabel CYKY 5x4 mm
Quote from: Jakub_Šamša on 01.09.2010, 07:15
tuto možnost mi také navrhl .... jen chci vědět zda je nutné snižovat jističe (u trouby mám napsáno jistit minimálně 16A) tak proto byli nakoupeny 25A
Minimálně? Snad maximálně, ne? Co to máte doma za troubu, že k ní máte kabel 5x4? (eek)
Quote from: Lukáš Malík on 01.09.2010, 11:12
Minimálně? Snad maximálně, ne?
Nevím co je to za troubu, ale obyčejná od MORA ma příkon 3,5kW, čili ta 16A je tak akorát.
Quote from: Fuk Tomáš on 31.08.2010, 22:34
Že by to mohlo souviset s průřezem kabelu ke sporáku, to vás nenapadlo? Že tak od boku střílíte takové rady >:(
Otázka znela, či kvôli predelektromerovému ističu. Nie či kvôli prierezu kábla.
Quote from: tomas chovanec on 01.09.2010, 21:43
Otázka znela, či kvôli predelektromerovému ističu. Nie či kvôli prierezu kábla.
A jak by nám asi reagoval předimenzovaný jistič na přetížení?
5x4 muže být odjištěn 25A ale jde i o ten sporák, takže raději 3x16A
Quote from: Rudolf Šála on 01.09.2010, 21:57
A jak by nám asi reagoval předimenzovaný jistič na přetížení?
5x4 muže být odjištěn 25A ale jde i o ten sporák, takže raději 3x16A
Přetížení? U sporáku? :o
Quote from: Rudolf Šála on 01.09.2010, 21:57
A jak by nám asi reagoval předimenzovaný jistič na přetížení?
5x4 muže být odjištěn 25A ale jde i o ten sporák, takže raději 3x16A
Zapátrejte k čemu je určeno jištění a na vztahu jistič-kabel.
- tak jak to tak vidím tak sporák dát určitě na 16A
- a co garáž ? (míchačka, cirkulárka.....) ?
díky
Quote from: Kamil Novák on 01.09.2010, 22:23
Přetížení? U sporáku? :o
Quote from: Milan Illek on 01.09.2010, 22:48
Zapátrejte k čemu je určeno jištění a na vztahu jistič-kabel.
Pravda, vyznělo to všeli jak. Jen jsem regoval na rady od boku kde pan Chovanec nezná puřez a radí jištění (každý by čekal CYKY 5x2,5 a u toho je špatně jištění 25A). Na každý pád by měla být dodržena ''nějaká'' selektivita jištění, takže nevidím jediný duvod proč tam dát 3x25A jistič.
Quote from: Jakub_Šamša on 03.09.2010, 10:56
- tak jak to tak vidím tak sporák dát určitě na 16A
- a co garáž ? (míchačka, cirkulárka.....) ?
díky
Na garáž by vám měl stačit přívod CYKY 5x4 a jištění 20-25A.
Pokud má Pán hlavní jistič 3X32A, jistil bych tím přímo ten vývod pro garáž, pak tam musí natáhnout 5CX6. Ten jistič 3X25A co koupil původně na sporák použije na jištění motorových zásuvek.
Quote from: Pavel Stránský 111 on 04.09.2010, 12:57
Pokud má Pán hlavní jistič 3X32A, jistil bych tím přímo ten vývod pro garáž, pak tam musí natáhnout 5CX6. Ten jistič 3X25A co koupil původně na sporák použije na jištění motorových zásuvek.
Taky pravda, když to bude 5Cx6 tak líp do budoucna. ;)