Za jakých okolností je nutné odvětrávát rozvodnu nn nebo vn?
Například bych poprosil navést na správnou normu popřípadě článek.
ČSN 33 3220 v čl. 7.6.4. (nevím zda ještě platí) říká :
Větrání vnitřních prostorů stanice jak za provozu, tak při poruše se provede v souladu s příslušnými hygienickými předpisy. Doporučuje se přirozené větrání, pokud ventilátory, tak ze zajištěného napájení.
Větrání je však nutné nejen z hygienických požadavků, ale někdy i kvůli ztrátovému teplu rozvodny a také jako požární pro odvětrání kouře.
Problém elektro spočívá v napájení a ovládání těchto ventilátorů a zjištění tepelných ztrát přístrojů a přípojnic rozvodného zařízení.
Vše ostatní je profese vzduchotechnik a hasič
P.S. Nezapomenout do větracích otvorů vsadit příslušně husté mřížky proti hlodavcům a ptákům.
Děkuji tohle mi bude snad stačit našel jsem si to tak přesně v té normě. Ale v ČSN 333220 Z2 z roku 2002 píše, že článek 7.6.4 se řuší :P.
Když pominu hygienu a požárníky, tak v podstatě musíte zajistit maximální teplotu v rozvodně z technologických důvodů. Obvykle se to řeší tak, že předám profesi VZT celkové ztráty rozvaděčů a maximální povolenou teplotu v místnosti. A oni si to vyřeší ve svém projektu.
Samozřejmě pouze v případě, že se jedná o velkou rozvodnu o velkém výkonu. Rozvaděč 100A v koutě na chodbě snad nikdo řešit nebude.
Je v někde ukotveno jaká má být max-min teplota v rozvodně nn /popř.vn?/ ?
Podle čeho se toto posuzuje??
Platná norma 33 3201 praví stručně toto:
1. Mají být uvažovány předmětové normy zařízení. Prostě co zařízení snese.
2. Klasifikace klimatických podmínek a prostředí viz EN 60721
3. U rozvoden nad 1kV je předepsána maximální vnitřní teplota do 40°C, 24hodinový průměr neprekročí 35°C