Je možno použít CYKY-J 3x2,5mm pro rozvod 1f 230V v zás. rozvodech
anebo jsem nucen použít CYKYLo 3x2,5mm?
Jedná se o pokládku pod omítku.
To samé mě čeká se světelným okruhem.
Je možné použití tohoto kulatého kabelu s izolací v parametrech CYKY-J 3x1,5mm?
Kladu důraz na vhodnost dle různých ČSN, které z paměti neznám. Jde mi o to, aby to pak revizní technik schválil a neměl vůči tomu výhrady.
Kabel CYKY má o něco lepší parametry než CYKYLo (vyšší mechanickou odolnost), takže nic nezkazíte, pokud ho použijete.
QuoteJedná se o pokládku pod omítku.
Podle výšky omítky....CYKY-J má trochu větší tloušťku.
Quote from: František Šohajda on 06.09.2010, 09:10
Podle výšky omítky....CYKY-J má trochu větší tloušťku.
3x2,5 má 2x větší tloušťku (5 mm / 10 mm)
Jak bylo řečeno kabel CYKY má lepší mechanické vlastnosti, vodič CYKYLO má zase trochu lepší parametry, co týká zatížitelnosti.
Vodiče CYKYLO se dají použít tam, kde je celá trasa uložená pod omítkou. Pracuje se s nimi lépe, zabírají méně místa v krabicích nebo v rozvodnicích.
Pokud je ovšem třeba jen část vedení uložená jinak než pod omítkou (v podlaze, v podhledech, v dutinách sádrokartonových příček apod.), potom je vhodnější použít kabel CYKY.
Nejpraktičtější je CYKYLo a to 3x1,5 pro napájení světel na stropě. :)
Quote from: Rudolf Šála on 06.09.2010, 18:58
Nejpraktičtější je CYKYLo a to 3x1,5 pro napájení světel na stropě. :)
Ovšem nikoliv v podhledu ;)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.09.2010, 19:04
Ovšem nikoliv v podhledu ;)
Samozřejmě, to bych jinak musel být ''nezodpovědné čuňátko'' ;D
Měl jsem namysli podbíjené, hurdeskové a betonové ;)
Záleží hlavne od miesta ktoré mate v tej drážke.
CYKYLo-J máte 5mm hrubý
CYKY-J je asi 10-12 mm hrubý.
Určite na zásuvkový okruh tahať 3x2,5 a istiť ho B16/1 ističom
CYKY 3x1,5 môžete istit maximálne 13A ističom ,a na zásuvkový okruh ho nedoporučujem.