Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Topic started by: Jindřich Kinkal on 02.09.2005, 14:07

Title: Co znamená označení Ex e II T3?
Post by: Jindřich Kinkal on 02.09.2005, 14:07

V naší laboratoři používáme k pohonu míchadla reaktoru motor se štítkem, na němž je označení "Ex e II T3". Zajímalo by mě, co toto označení znamená. Mohl byste mi prosím poradit, jaká norma definuje význam zkratek pro přístroje používané v prostředí s nebezpečím výbuchu? Příp. kde jinde bych mohl tyto informace najít? (Pracujeme s 1,3-butadienem, což je za normálních podmínek plyn s mezemi výbušnosti od 1 do 10 % obj.) Děkuji.

Jindřich Kinkal

Title: Re: Co znamená označení Ex e II T3?
Post by: Marián Nomilner on 02.09.2005, 15:32

Ide o označenie nevýbušného el. zariadenia. Všeobecné požiadavky na nevýbušné zariadenia sú uvedené v konštrukčnej norme STN (ČSN) EN 50 014.

Konkrétne označenie znamená:

Ide o nevýbušné el. zariadenie v tzv. zaistenom vyhotovení podľa EN 50 019 (skratka -e-), pre nebanské priestory, t. j. bez výskytu metánu (skupina II), s maximálnou povrchovou teplotou 200 oC (teplotná trieda T3).


Title: Re: Co znamená označení Ex e II T3?
Post by: Marián Nomilner on 02.09.2005, 16:02

Pre úplnosť dodávam, že znak Ex znamená, že ide o staršie označenie nevýbušnosti el. zariadenia podľa už neplatnej ČSN 33 0370 (v súčasnosti EEx). Uvedená chrakteristika je však platná.

Title: Re: Co znamená označení Ex e II T3?
Post by: Jan Němec on 05.09.2005, 07:52

Pro Vaši informaci, krytí toho motoru odpovídá Vámi užívané látce dle ČSN EN 60 079-10 z roku 1997 příloha NA1.