Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Topic started by: Jiří ekař on 16.09.2010, 15:49

Title: Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
Post by: Jiří ekař on 16.09.2010, 15:49
co znamenají údaje na stykači VS420-40 (ELKO)
AC1        20A / 3 ~ 400V
          13kW / 3 ~ 400V
AC3    2,2kW / 3 ~ 400V
Title: Re: Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
Post by: Václav 3 on 17.09.2010, 08:50
AC jsou kategorie použití spínacích přístrojů v tomto případě pro spínání střídavého proudu

AC-1 znamená spínání neinduktivních nebo mírně induktivních zátěží ( odporové zátěže )
AC-3 je spínání a vypínání motorů s kotvou na krátko

číselné údaje znamenají max. povolenou hodnotu proudu, napětí, příkonu