Mám pohyblivý přívod 5x2,5 napojen na přívodní síť TN-S.
Na stroji je propoj mezi 5 kolíkovou zásuvkou (napojenou na pohyblivý přívod) a rozvaděčem už pouze 4x1,5.
Nepoužívá se nikde N.
Jsou tam jen dva motory.
Původně to asi mělo být napojeno na síť TN-C a v dokumentaci je vodič PEN.
Ale přece nemohu na síť TN-S napojit stroj v TN-C.
Je to jeřáb vyrobený v roce 2008.
Jaká je to síť?
1. Na stroji není zásuvka, ale zástrčka. Napětí může být v dutinkách. Na kolících ne !!
2. Stroj není TN-C. TN-C nebo TN-S může být síť. Stroj nikoliv.
3. Pokud stroj nepotřebuje nulový vodič, tak stačí 4 žilový kabel.
Pokud máte 5 kolíkovou zásuvku, stroj má 5 kolíkovou zástrčku která do té zásuvky pasuje, přívodní šňůra je 4 vodičová (stroj nepotřebuje nulák) tak je vše v pořádku.
Pokud bych měl hodnotit "síť na stroji", pak je to TN-S. Vodič N není použit, na stroji jsou tedy pouze vodiče L1, L2, L3 a PE. Vodič PE tedy plní pouze ochrannou funkci, je proto samostatný, "síť" je tedy TN-S. To i v případě, že nemá střední vodič.
Jednoduše řečeno TN-S.
Zelenožlutý vodič je použitý (musí být) pouze jako ochranný vodič (PE).
BTW, instalace na stroji musí být (a vždy musela být) TN-S.
Pokud ta pětikolíková zástrčka na stroji už byla, je odpověď jasná - stroj je určen k připojení do sítě TN-S. Pokud tam nebyla, měl by být způsob připojení v návodu na instalaci, stroj bude pravděpodobně možné připojit do TNS i TNC.
Quote from: Jaroslav Hasala on 21.09.2010, 18:52
BTW, instalace na stroji musí být (a vždy musela být) TN-S.
Je řečeno kde?
Quote from: tomáš buřival on 21.09.2010, 22:23
Je řečeno kde?
(norm) ČSN EN 60204-1 ed.2, čl.5.1.
BTW: Zkuste najít v již neplatné ČSN 33 2200 část 1 výraz "PEN". ;)
Quote from: tomáš buřival on 21.09.2010, 22:23
Je řečeno kde?
U strojního zařízení se smí vodič PEN vyskytovat pouze na přívodní svorkovnici. Dál už se nikde vyskytnout nesmí. To platí už velmi dlouho.
Díky za odpovědi.