Je podle nějaké normy dané, že by se měl odpínat nulový vodič v rozvaděči, který napájí technologii ve výbušném prostředí? Jedná se o výbušný prach.
ČSN EN 61241-14:2005 čl. 9.2
Upřesním:
pro výbušné prostředí je to ČSN EN 60079-14 ed3 kapitola 8 - Nouzové bezpečnostní vypínání a elektrické odpojení.