Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Petr Eire on 02.10.2010, 00:17

Title: Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
Post by: Petr Eire on 02.10.2010, 00:17
Bude bez problémů přenášet ohebný pětižilový kábl 2,5mm^2 max 820VDC a max 15A?

Kabelem povede 800VDC (2 drátky), fáze, nulák a PE. Fází a nulákem poteče max. 1A/230V.
Kabel nebude dlouhodobě používán, max 20min v kuse/den.
Šly by jako konektory použít klasické 3F PE+N 16A?
Title: Re: Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
Post by: Jiří Buben on 02.10.2010, 05:21
Na to aby jste dostal odpověď jste zapoměl specifikovat typ kabelu. Ale obávám se, že použít běžný kabel nebude možné, neboť většina kablů používaných v nízkonapěťových instalacích určených pro pohyblivé uložení mají jmenovité napětí maximálně do 500 V nebo 750 V. Ohledně použití kalsických zásuvek 3+N+PE/16A budete mít stejný problém.
Title: Re: Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 02.10.2010, 11:07
Hledejte kabely pro fotovolatické aplikace.
Title: Re: Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
Post by: Miroš Jan on 02.10.2010, 11:22
TO : Petr Eire

Není šňůra jako šňůra  (norm)

Title: Re: Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
Post by: Petr Eire on 02.10.2010, 12:30
Tak jsem našel 0,6/1kV, 65kč/metr: http://zefiryn.tme.pl/dok/a19/a07-jz600ycy.pdf http://www.tme.eu/katalog_pics/0/a/3/0a39db3465922f7699e1030b0f5f84d5/jz600_5x2.5.jpg
Napadají vás nějaký dobrý konektory?
Title: Re: Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
Post by: Zdenek Hejčl on 02.10.2010, 13:50
Zkusil bych tohle je to do 1000 V.
Harting.
Summary Han® - Size 6 B, 10 B, 16 B, 24 B, 32 B, 48 B
Title: Re: Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
Post by: Vít Rotrekl on 02.10.2010, 16:51
 Neřeší nějaká norma, že by v jednom kabelu neměly být dvě různé napěťové soustavy? Jestli jsem tedy pochopil správně z původního doatzu, že Kabelem poved 800V DC (dva vodiče) a 230V AC (L,N Pe)?
Title: Re: Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 02.10.2010, 19:16
Ten kabel má jenom 600V proti zemi. Jak zajistíte, ze se napětí DC nepřenese na stranu AC? U pohyblivého přívodu je to riziko vyšší. Zvažte použití dvou kabelů.