Přívod do zahradní chatky - ve venkovním stávajícím rozvaděči jištěn C13/1 , odtud kabel CYKY 3x1,5mm v zemi cca.20m , kabel ukončen v rozvaděči v chatce , dle norem je třeba vodiče N a PE rozdělit ve venkovním rozvaděči (ten je celý zapojen v TN-C) , není bezpečnější PEN ztuplovat a rozdělit až v chatce za proudochráničem na vstupu rozvaděče? Dva ochranné vodiče i když zároveň slouží jako pracovní je dle mého názoru větší bezpečnost,než pouze jeden čistě ochranný a druhý čistě pracovní.
Revidovat to nikdo nebude,neptám se na požadavky norem , spíše na Vaše názory co je lepší dle Vašich elektrozkušeností.
Máte v tom chaos.
Předpokládám, že jste použil kabel CYKY-J 3x1,5. Ten je vybaven vodiči černá, světlemodrá a zelenožlutá. Na počátku kabelu provedete rozdělení vodiče PEN na PE a N a dál už máte soustavu TN-S. Chránič zapojíte v pohodě.
Quote from: tatahub on 02.10.2010, 19:39
Dva ochranné vodiče i když zároveň slouží jako pracovní je dle mého názoru větší bezpečnost,než pouze jeden čistě ochranný a druhý čistě pracovní.
Kašlete na elektriku. Můžete být svému okolí nebezpečný. Věnujte se něčemu, čemu opravdu rozumíte.
nevím ale podle zkušeností pokud do venkovního rozvaděče instalujete prouďák tak pro
zbylé rozvody je jasno ve ven. zorvaděči TN-C(L1+ PEN) po instalaci prodového chrániče
L1+PE+N ale hlavně dát pozor ať se vám PE a N nikde nespojí zpět na PEN jinak to ztrácí učinek
a funkci
Quote from: Filip Scheithauer on 02.10.2010, 23:16
nevím ale podle zkušeností pokud do venkovního rozvaděče instalujete prouďák tak pro
zbylé rozvody je jasno ve ven. zorvaděči TN-C(L1+ PEN) po instalaci prodového chrániče
L1+PE+N ale hlavně dát pozor ať se vám PE a N nikde nespojí zpět na PEN jinak to ztrácí učinek
a funkci
Spojením PE a N zachráničem při zatížení strácí provozu schopnost celá instalace za tím chráničem...
Vodič PEN by měl mít průřez minimálně 10mm2 Cu. To se ze 2 vodičů po 1,5mm2 asi nesloží...
Jak s "přizemněním" bodu rozdělení, pokud by byl až v chatce?
Pak bychom se ještě mohli zamýšlet pro jaké spotřebiče to tam bude, jestli tam nebude velký úbytek napětí...
Taky je otázkou jestli je to v "zóně hlavního pospojování", jestli je vhodné tahat tam PE vodič průřezu jen 1,5mm2, jestli by to nechtělo zakopat uzemnění a zapojit to jako síť TT...
-----------
Jinak bych dokázal "pochopit" myšlenku, že v pevné části instalace se "zdvojí" vodič PEN z důvodu větší spolehlivosti... I když "norma to tak nechce"
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 02.10.2010, 20:39
Věnujte se něčemu, čemu opravdu rozumíte.
On je to prý kvalifikovaný elektrikář!