Vypadnou oba dva, ale proč spadne i B32A? Je to běžné?
Jsem bl.ec nenapsal jsem to úplně správně.
Mělo to být :Proč pri zkratu také vypadává jistič B32A, když za ním je zapojen jistič B16A?
Omlouvám se vám.
Měl by spadnout pouze B16A, ale vypadnou oba dva. Jistic B32A je hlavní a je v elektroměrové skříni . Je to běžné?
Je to celkem normální, ono záleží na velikosti toho zkratu. Pokud je ten zkrat dost velký tak to nepobere jenom jistič nižši řady, ale poberou to i jističe před ním, někdy i pojistky v HDS.
Ano, souvisí to s velikostí zkratového proudu. Pokud výrazně přesáhne nastavení spouští obou jističů, je to sázka do loterie, který vypadne dřív. B16 má zkratovku okolo 80A, B32 okolo 160A. Pokud přijde tvrdý zkrat, reagují oba.
Zkuste si jako hlavní jistič dát výrobek s co největší zkratou oddolností a světelný jistič naopak s co nejnižší oddolností cca. v 80% to pak funguje , že vypadává jen ten "slabší"
Někdy se při instalaci přepěťových ochran dává mezi 2 stupně tlumivka RTO.
Nezkoušel jste někdo jestli toto "náhradní vedení" nesníží zkratový proud při zkratu, aby vypadl jen okruhový jistič?
Je vyzkoušené, že "klubko CYKYny" problém vyřeší, ale kdo tam ty desítky metrů navíc má maskovat...?
Tlumivku RTO PI-L/16 (od firmy HAKEL) s hodnotou tuším 6 mikroHenry jsem zkoušel několikrát, ale bez úspěchu. Při plném zkratu v zásuvce v bytě vypadnou jističe zapojené za sebou 10A, 16A i hlavní 25A. Nepomohl ani vodič CYY s délkou 15 metrů o průřezu 1,0mm2. Ta indukčnost by musela asi být v jednotkách miliHenry a nikoliv mikroHenry jako jsem měl já.
Quote from: PilikF on 04.10.2010, 17:59
Vypadnou oba dva, ale proč spadne i B32A? Je to běžné?
Selektivita je niekedy problém. Záleží od typu a dĺžky vedenia a kombinácie istiacích prvkov. ...potom môže byť zaručená napr. iba do prúdu určitej veľkosti, alebo aj vôbec. Skúste si vašu konkrétnu situáciu nakresliť napr. v programe Sichr, alebo podobnom a uvidíte, čo vám vyjde.
Quote from: Jiří Schwarz on 04.10.2010, 21:06
Někdy se při instalaci přepěťových ochran dává mezi 2 stupně tlumivka RTO.
Nezkoušel jste někdo jestli toto "náhradní vedení" nesníží zkratový proud při zkratu, aby vypadl jen okruhový jistič?
Je vyzkoušené, že "klubko CYKYny" problém vyřeší, ale kdo tam ty desítky metrů navíc má maskovat...?
Přesně takovou situaci jsem řešil v jedné firmě, kde byly vývojová dílny a montážní dílna, kde o přetížení a zkraty nebyla nouze. Často vypadl hlavní jistič B32. A spadla celá NET včetně TV Local. Navíc to byl poskytovatel InteNetu. Pro dílnu měli hlavní jistič B25 a řadu jističů B16 a B10. Natahli jsme nový přívod z elektroměru a do dílny jsme umístili větší skříň, kde se schovalo 50 m kabelu CYKY. Zvětšila se impedance a jističe padaly jen v dílně. Je to jedno z nouzových řešení, jak zlepšit selektivitu.