Oblast definic pojmů => Topic started by: lukas mergl on 09.07.2006, 18:11jaky je mezi nimi rozdil? moje info je takove ze B vydrzi 6-nasobek In do 7sekund C vydrzi 10-nas. In do 6s D vydrzi 20-nas. In do 5s a co treba A char. prosim o doplneni a upresneni...
Každý výrobce dodává ke svým výrobkům vypínací charakteristiku (tj. závislost vypínacího proudu na čase), ve které najdete patřičné údaje.
Obecně nelze na vaší otázku odpovědět.
Obecně lze říci, že chakteristika B je určená pro jištění vedení nebo spotřebičů bez proudového rázu při zapnutí, chakteriska D je určená pro jištění motorů nebo jiných spotřebičů s proudovým rázem.
No a chakteristika C je něco mezi.
Označení B, C, D odpovídá dřívějšímu značení L(V), U a M.
jistič B vydrží krátkodobě pětinásobek jmenovitého proudu, C desetinásobek, D dvacetinásobek.
to mergl:
ty násobky jmenovitého proudu, které uvádíte, jsou pro rychlé vypnutí, do 0,4 vteřiny, dle ČSN 33 2000-4-41, pro zařízení držená za provozu v ruce.
Jistič s charakteristikou A jsem ještě v ruce neměl, nevím, jestli se to vyrábí.
TO: Hasala
Nejsou náhodou charakteristiky B, C a D charakterisiky pro vedení?
Vypínací charakteristiky, neboli meze vypínacích proudů, jsou uvedené v ČSN EN 60898 (35 4170). Společná hodnota pro všechny charakteristiky (B, C, D) je, že jistič nesmí vypnout do 0,1 s, při 3xIn pro "B", 5xIn pro "C" a 10xIn pro "D".
Časy, do kdy musí jistič vypnout, jsou rozdílné podle charakteristiky a velikosti jmenovité hodnoty.
diky vsem...
Jistič s char. A jsem viděl na internetu v katalogu jednoho výrobce (už si nevzpomínám, kterého). Bylo napsáno, že jsou urřeny pro jištění citlivých elektronických zařízení.
Pane Doležale. Bylo to v katalogu firmy Siemens. Když hledám dnes, nemůžu ho na stránkách Siemens najít. Ale mám ho stažený, a pošlu vám ho na email.
Jističe charakteristika A,B,C,D www.siemens.cz/siemjetstorage/files/1804_02$jistice.pdf
TO: Doležal
Žádné slzy! Také jsem o charakteristice "A" slyšel nyní poprvé!
Díky pane Roman, katalog jsem si stáhl, je to pro mne novinka. Charakteristika A není uvedená v základní ČSN EN 60 898, ale v DIN VDE 0641 Teil 11.
Od Siemense je to už druhé překvapení. První byly 4pólové kombinované jističe s chráničem, tz. "jističochrániče".
P. S. Taky se musím stale učit!