Title: Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
Post by: Metr on 04.10.2010, 20:58
Odporuje nějaké ČSN použití bílého vodiče v třížilovém kabelu jako ochranného, když je bílá žíla na koncích přeznačena žlutozeleným návlekem?
Title: Re: Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
Post by: Jiří Schwarz on 07.10.2010, 10:51
Zatímco u pracovních vodičů nebo vodičů pomocných a řídících obvodů je možné označit konce, ochranný vodič by měl mít správné barevné označení v celé své délce.