Uvažuji v našem RD o instalaci UPS pro zajištění provozu počítače při krátkodobých výpadcích elektřiny. UPS bych chtěl instalovat u rozvaděče, zálohovalo by jeden okruh, na kterém je 8 zásuvek pro počítač a jeho periferie (celkový příkon < 600 W) + 2 další zásuvky v dětském pokoji. Okruh je v současné době chráněn proudovým chráničem 30 mA spolu s dalšími 10 okruhy.
Nechci si to dělat sám, nečekám tedy rady, jaký drát kam připojit, ale prosil bych o o zhodnocení možností, jak za sebou v principu řadit UPS a proudové chrániče, abych byl schopen se rozhodnut mezi různými variantami, které mi dodavatel nabízí.
Vidím následující možnosti:
a) UPS připojit k síti bez chrániče a ani zálohovaný výstup chráničem nechránit, zálohované zásuvky chránit jen mechanicky (záslepkami)
b) UPS připojit k síti bez chrániče, na zálohovaném výstupu zapojit proudový chránič
c) UPS připojit přes stávající chránič
Jak jsou na tom tyto tři varianty s bezpečností (a s tím, aby instalace vyhověla normám) a z hlediska proveditelnosti?
UPS patří ke spotřebičů, kde jsou trochu problémy s unikajícími proudy a může to zhoršovat funkci chrániče (větší citlivost na rozdílové proudy, výpadky při zapínání spotřebičů nebo poruchách v síti).
Takže když chránič, tak až za UPS.
Pro dětský pokojík by proudový chránič byl sice správný, ale může být problém s "výpočetní technikou", pokud by těch zařízení "s unikajícími proudy" bylo víc.
V každém případě vidím jako velký problém, že budete mít za UPS "pevný rozvod". Běžná UPS s výstupem na zásuvku není určena pro napájení pevného rozvodu. UPS pro zálohování pevného rozvodu - to je od vyšších výkonů a je to poněkud jiná "cenová relace".
Porušením pokynů výrobce berete na sebe veškerou zodpovědnost za možné škody nebo ohrožení bezpečnosti způsobené "nestandartním využitím" výrobku.
No připojit do rozvaděče UPS na pevnej rozvod neni moc dobrý nápad. To by musela být hodne silná UPS - musí se totiž počítat s tím že do takové zásuvky může kdykolik kdokoliv bez přemýšlení strčit něco jako třeba vysavač, rychlovarná konvice dokonce i větší CRT televize apod. prostě něco co způsobý velký proudový ráz i kdyby to mělo Watty menší než UPS při zapnutí je problén což bude mít za následek přetížení UPS a pokud to nebude mega velká za min. 100tis tak tím způsobí výpadek proudu a samozřejmě toho PC... Takže jednoznačne doporučuji připojit UPS klasickou vedle PC, tím si ušetříte spoustu problémů nebo natáhnout k PC samostatný okruch s jednou zásuvkou aby se tam nedalo nic jiného připojit a nebo koupit mega drahou a silnou UPS. Ještě musím upozornit na to že na běžně prodávané UPS se nesmí připojovat laserové tiskárny a kopírky...
PS: pokud to budeš nutně dělat jak jsi psal, volil bych variantu B
Quote from: kluzo on 08.10.2010, 08:38
Ještě musím upozornit na to že na běžně prodávané UPS se nesmí připojovat laserové tiskárny a kopírky...
Leda by se laserová tiskárna nebo kopírka připojila do zásuvky která není zálohovaná a kterou kvůli tomu má mnoho rozumných běžně prodávaných UPS. ;) Mě jednou uklizečka přehodila právě PC a tiskárnu při úklidu, netiskl jsem ale jako na potvoru vypnuli proud, od té doby měla zákaz vytírat za stolem a cokoli odpojovat.
Quote from: kluzo on 08.10.2010, 08:38
No připojit do rozvaděče UPS na pevnej rozvod neni moc dobrý nápad. To by musela být hodne silná UPS - musí se totiž počítat s tím že do takové zásuvky může kdykolik kdokoliv bez přemýšlení strčit něco jako třeba vysavač, rychlovarná konvice dokonce i větší CRT televize apod. prostě něco co způsobý velký proudový ráz... natáhnout k PC samostatný okruch s jednou zásuvkou aby se tam nedalo nic jiného připojit a nebo koupit mega drahou a silnou UPS. Ještě musím upozornit na to že na běžně prodávané UPS se nesmí připojovat laserové tiskárny a kopírky...
Děkuji za připomínku, tohle jsem nevěděl a je to rozhodně důležité. Např. v současné době sice používám inkoustovou tiskárnu, ale vyloučit, že za pár let místo ní bude laserová, asi nedokážu, a pak bych ji neměl z čeho napájet.
Ohledně ostatních spotřebičů, tak pokud zaslepím zásuvky v dětském pokoji, zbudou mi pouze zásuvky v pracovně. Tam už jsem schopen zajistit, že tam nikdo vysavač ani konvici používat nebude.
Zvážím tedy rozhodně znovu i variantu UPS u PC, nicméně se mi nelíbí, protože UPS je poměrně velká a těžká (a možná i hlučná?) a už teď kolem stolu a pod ním trochu bojuji s místem. (Nicméně má i další přednosti, např. možnost PC projoit přes USB s UPS, což bych k rozvaděči těžko dělal)
Přesto bych rád ještě věděl, jak na tom ty jednotlivé variany jsou z hlediska bezpečnosti a z hlediska toho, jak vyhoví normám (a taky, jestli je ve variantě b nějaký zádhrhel, jestli třeba je možné proudový chránič připojit za všechny běžné UPS, nebo jestli od UPS něco speciáního vyžaduje třeba ohledně zapojení ochranného vodiče).
UPS jde zapojit přes chránič typu "G"...
Ten podrží....je to vyzkoušené....
Quote from: František Šohajda on 08.10.2010, 10:50
UPS jde zapojit přes chránič typu "G"...
Ten podrží....je to vyzkoušené....
Děkuji. To je pro mě důležité pro variantu, kdy by UPS bylo u PC. V tuto chvíli jsou zásuvky chráněny chráničem Moeler PF6-25/4/003 (což je typ AC). Pro tuto variantu by tedy bylo nutné tento chránič vyměnit za typ A/G nebo AC/G.
Pro úplný přehled mi ještě schází:
- je varianta a) (zapojení UPS zcela bez chrániče) považována za bezpečnou a vyhovující normám (sám bych ji asi nevybral, ale dodavatel mi ji navrhl)?
- jsou ve variantě b) nějaká úskalí? Funguje chánič za všemi UPS, nebo vyžaduje od UPS nějaké speciální podmínky ohledně zapojení nulového nebo ochranného vodiče?
- ohledně varianty c) mi dochází, že ta rozhodně bezpečná není. I pokud by chránič přes UPS vybavil (což si nejsem jist, jestli by se stalo), tak UPS okamžitě začne dodávat proud z akumulátorů, takže ochrana pro zálohované zásuvky není žádná
Řešil bych to extra -zásuvkou - okruhem. Použil bych chráničo jistič - chránič s nadproudovou ochranou aby jste se vyhnul problémům! UPS a bych umístil přímo k PC a jeho příslušenství nekomplikoval bych si situaci připojováním UPS do pevného rozvodu!!