Lze jistit kabel CYKY 4x2,5 třemi jednofázovými jističi B16 A?
Pokud ne tak kde je to uvedeno?
Kabel slouží pro připojení jednoho spotřebiče.
Takto lze jistič pouze spotřebič nebo rozvod pro spotřebiče, kterým nevadí, když některá z fází vypadne a ostatní zůstanou zapnuté.
Typickým příkladem je motor, který by se při výpadku 1 fáze nerozběhl, stojící by ve zbývajících odebíral velký proud a došlo by k poškození.
Další podmínkou je existence vyp. či jističe, který odpojí všechny 3f. najednou ve stejném rozvaděči ,kde jsou instalovány 1f.jističe ,tuto funkci plní tzv."hlavní vypínač" , který je předepsán v rozváděčích nad 25A v budovách občanské výstavby.
O aký spotrebič sa jedná? Ak ide o motor tak by mohol vzniknúť problém ktorý popísal p. Schwarz .
Upřesňuji popis. Jedná se o tepelný spotřebič (smažicí vana). Přímo před spotřebičem je osazena sporáková kombinace. Rozvaděč hlavní vypínač nemá.
No a čo vás vedie k tomu tam použiť 3 jednofázové ističe ? Veď tam použite istič B16/3 a máte pokoj.
Standaa:
Nedělejte drahoty a nechte si tam nainstalovat 16B/3 jistič, stojí cca 350kč. To vám žíly neutrhne ne?
Však ta vaše fritéza muže být zapojena do trojúhelníku a při vybavení jednoho jističe by vám pak taky moc nefungovala.