Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Norbert D2 on 28.10.2010, 18:39

Title: Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
Post by: Norbert D2 on 28.10.2010, 18:39
Co si myslíte zapojení zásuvek, které je vyfoceno na obrázcích v příloze?
Je možné do těchto zásuvek zapojovat spotřebiče, které potřebují ochranný vodič?
BTW: na jedné fotce si všimětě prasklé keramiky zásuvky a odizolace pomocí kusu "látkové lepenky" .

Jedná se o dvě zásuvky na jedné zdi. Z jedné strany je koupelnová zásuvka -ta prasklá- a z druhé je zásuvka v kuchyni.


Jedná se o starý dům - dokonce jsou zásuvkové okruhy v mědi a světelné v hliníku s izolací potaženou bužírkou s látkovým obalem.
Title: Re: Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
Post by: Oliver Mička on 29.10.2010, 00:46
stará dobrá TN-C sieť kde je ochranný a pracovný vodič zlúčeny do jedného PEN vodiča.

K dotazu čo vám bráni kúpiť nové zásuvky a dať ich elektrikárovy vymeniť ? Tieto su už zralé do smetia.
Title: Re: Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
Post by: Martin H. on 29.10.2010, 01:14
Quote from: oliver on 29.10.2010, 00:46
stará dobrá TN-C sieť kde je ochranný a pracovný vodič zlúčeny do jedného PEN vodiča.


Tento jemný závan irónie laik hľadajúci odboru radu ani nepostrehne.
Title: Re: Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
Post by: Jan Lebduška on 29.10.2010, 07:10
Vždycky jsem si myslel že při pokračování k další zásuvce se již pravá zdířka zásuvky a kolík nepropojuje.
První obrázek myslím že je v pořádku. U toho spodního je přívod PEN na kolík a bez přerušení na pravou zdířku - to je také v pořádku. Ale pokračování k další zásuvce je z pravé zdířky na kolík a pryč - to už se mi nezdá.
Uvidíme až bude na tento dotaz reagovat některý ze zkušených.
Title: Re: Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
Post by: Pavel Horský on 29.10.2010, 07:12
Zapojení v TN-C na němž není nic divného. Vyměňte strojky a užívejte si dál vymožeností el. energie.
Title: Re: Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
Post by: Pavel Horský on 29.10.2010, 07:17
To Lebduška: zapojení je v pořádku. Smyčkování zásuvek v TN-C se provádělo vždy tak, že vstupní vodič PEN byl zapojen na kolík a pak na pravou zdířku. Výstupní pak z kolíku. Na uvedených fotografiích si elektrikář jen posichroval to, že pravděpodobně nevěděl (protože byl líný si to proměřit) jaký kabel je "vstupní" a jaký "výstupní".
Title: Re: Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
Post by: Václav 3 on 29.10.2010, 08:22
Zapojení, kdy se jak vstupní tak výstupní vodič PEN dával pod oba šroubky, se používalo pro zvýšení bezpečnosti hlavně s hliníkovými vodiči. Bylo to pracnější, ale spolehlivější. Občas to ještě někde  v instalaci najdu
Title: Re: Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
Post by: Norbert D2 on 29.10.2010, 09:34
Zásuvka s prasklou izolací vyměněna.
V příloze naleznete upřesnění zapojení. Už teď děkuji za informace, docela jsem se zděsil, když jsem to viděl ;).
Title: Re: Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
Post by: M.Marek on 29.10.2010, 16:35
Nevím kde pořád hledáte záhadu,je to OK.Možná jste trochu pozapomněl na propojku v zásuvce mezi oběma kolíky PEN.