Lze nainstalovat do zahradního skleníku svítidlo, vypínač a rozvodnou krabici? Jedná se mi o bezpečnostní hledisko. Uvažuju nad tímto, neboť se v létě často vracím z práce až za tmy a s baterkou není pohyb uvnitř zrovna ideální. Jedná se o skleník vyrobený z kovových profilů a výplní je sklo. Děkuji za odpověď.
Ano je to možné ale ja osobne by som tam doporučil rozvodSELV 24V 50Hz kedže cez leto tam môže byť extremne horko a vlhko.
Toto prostředí je bráno jistě jako prostředí zvlášť nebezpečné a proto ne 24V, ale 12V stř. ČSN 33 2000-4-41 ed.2 tabulka NA.3
Volba stupně ochrany neživých částí je podle tab.NA.2. Zde tedy normální a doplněná. Tab. NA3 je pro meze bezpečných malých napětí.
Pro dotykové napětí dle prostoru je tab.NC2. Ve zvlášt nebezpečných prostorech tedy 12V. To napětí se uvažuje jako maximální dotykové při poruše. Tzn. je vyšší požadavek na smyčku nebo vypínací napětí chrániče, atd...
Jinak pro zahradnictví a zemědělství platí 33 2000-7-705 ed.2.
Quote from: Pavel Horský on 29.10.2010, 07:31
Toto prostředí je bráno jistě jako prostředí zvlášť nebezpečné a proto ne 24V, ale 12V stř. ČSN 33 2000-4-41 ed.2 tabulka NA.3
To je asi omyl, protože 12V je bezpené napětí. Neznamená, že by to bylo nejvyšší dovolené napětí. Může tam mít 230 V, ale musí splnit požadavky na základní ochranu a ochranu při poruše, dle prostoru a vnějších vlivů.