Jedná se mi o vypnutí čtyř zásuvek ve vícenásobném rámečku, pro napájení TV, SAT ...
Majitelka má nyní tyto přístroje zapojené do pěti-psa s vypínačem, který nebude potřeba z důvodu rozšíření el. instalace a ráda by tuto funkci nočního odpojení zachovala.
U ABB lze použít sporákovku, u Unicy dvojpólový vypínač vyráběný až do 32A. Záleží jen na designu, co si paní vybere.
Též modelové řady fy Legrand
Díky za nakopnutí, občas ten mozek stávkuje :D .U ABB mě jaksi nedocvaklo řazení 2,2S a 3,3S
Pozor řazení 2 v provedení 16A je jen pro některé "vyšší" designy...
Řazení 2 ale zde není nutné. Jestliže jde o vypínač ve vícerámečku, tj. v pevné instalaci, pak nehrozí nebezpečí, že se jím bude vypínat vodič N. Něco jiného je to u "pejska", který může být zapojen do zásuvky s fází jak v levé, tak v pravé dutince. Tam je potom nutnost vypínání obou pracovních vodičů žádoucí.
Docela by mě zajímali vaše názory na to noční vypínání elektroniky .
Před 30ti roky nás ve Svazarmu učili ,že to přístrojům škodí .
Když jsem si v dobách ,,hlubokýho míru" bastlil svou první barevnou 416ku tak tam odcházeli odpojováním ze sítě zdroje .
Aleš Hrabal: Jen tak mimochodem pro zásuvky k napájení AV techniky by vystačilo jištění B(C)2A ;) ...Dobře, to je extrém, ale víte, co mám na mysli, ne? Dnes i přesto, že se domovní instalace rozděluje do čím dál více okruhů, stále se používá jištění ,,na doraz kabelu". Proč jistit světelné okruhy 10A, když z hlediska příkonu stačí ve většině bytů 2A? Protože to kabel vydrží a pálící se žárovka dělá větší světelné a zvukové efekty? Proč v bytech, kde je s majitelem dohodnuto, kam co bude rozmístěno jistit všechny zásuvky 16A? Ano kabely natáhnu CYKY 2,5 mm2 a jistič se dá v pěkně udělané rozvodnici kdykoliv prohodit s jiným. Toť můj názor (vím, jeden ze sta různých).
Quote from: Tomáš Hranický on 02.11.2010, 11:44
Aleš Hrabal: Jen tak mimochodem pro zásuvky k napájení AV techniky by vystačilo jištění B(C)2A ;) ...Dobře, to je extrém, ale víte, co mám na mysli, ne? Dnes i přesto, že se domovní instalace rozděluje do čím dál více okruhů, stále se používá jištění ,,na doraz kabelu". Proč jistit světelné okruhy 10A, když z hlediska příkonu stačí ve většině bytů 2A? Protože to kabel vydrží a pálící se žárovka dělá větší světelné a zvukové efekty? Proč v bytech, kde je s majitelem dohodnuto, kam co bude rozmístěno jistit všechny zásuvky 16A? Ano kabely natáhnu CYKY 2,5 mm2 a jistič se dá v pěkně udělané rozvodnici kdykoliv prohodit s jiným. Toť můj názor (vím, jeden ze sta různých).
SIce nevím, jakou to má souvislost s původním dotazem, ale jinak s Vámi souhlasím. Na straně druhé ten 2A jistič je několikanásobně drašší než ta 16. Takže tím vlastně nic nezískám. Pokud je obvod jištěn 16A jističem, měl bych i ten vypínač navrhnout na jmenovitý proud dimenze tohoto obvodu, nikoliv odběru. Pokud tam bude nějaký SAT a TV, proč ne. Pokud tam bude 5 ks PC, tak ten 16A vypínač brzy půjde do šípku. Zde pak i při dimenzi 16A bych volil spínač s kontakty na 32A. Toť poznatky z praxe.
Pravda, přímo s původním dotazem to nesouvisí. Chtěl jsem to jen načnout z druhého konce = zda není v daném případě možnost jistit ony 4 zásuvky jističem o nižší hodnotě jm. proudu.
Quote from: Tomáš Hranický on 03.11.2010, 06:38
Pravda, přímo s původním dotazem to nesouvisí. Chtěl jsem to jen načnout z druhého konce = zda není v daném případě možnost jistit ony 4 zásuvky jističem o nižší hodnotě jm. proudu.
Opravdu jsem nepotřeboval řešit jištění a jeho výhody. Navíc tyto čtyři nové zásuvky jsou společné i s ostatními v pokoji a dokonce i v kuchyni (zle) . Takže použití 2A jističe by bylo určitě o pěkném telefonu ze strany majitelky při zapnutí třeba vysavače nebo mikrovlnky. >:(
Elektroinstalaci jsem já nedělal.
Již starší vlákno, ale jaký zvolit vypínač pro zásuvku 16 A. Typ vypínačů: ABB Element. Zásuvka je v "troj-rámečku" s vypínačem světla a ventilátoru. Vypínač od ABB řazení 2s (16 A) zřejmě nebude pasovat na ABB Element kryt...
Htel bych se zeptat na neco podobneho, kolik zvladne klasicky svetelny vypinac (treba abb classic) prenest wattu?
Quote from: Roger on 04.12.2016, 18:45
Htel bych se zeptat na neco podobneho, kolik zvladne klasicky svetelny vypinac (treba abb classic) prenest wattu?
Prenesie ich minimalne 230 V * 10 A = 2300 W, problem je so spinanim a rozpinanim. Staci si pozriet katalog stykacov alebo rele, odporova zataz aj 2000W, ale ziarivky s kompenzaciou 400W a LED kvoli spinanym zdrojom s kondenzatorom len 120W.
Ono ten vypinac moze chvilu fungovat, ale opalia sa mu kontakty, zapnut napr zasuvky v stvorramceku, kde je TV, DVD, pocitac a monitor, to je pekny naraz.
Takze 10A?
Ja prave ze v katalogu vypinacu jsem to nevidel...
A rekneme, ze kdyz se nebude spinat (spinat se bude jinde, ale skrze svetelny proud se bude odebirat :-) tak kolik ten plisek udrzi, aniz shori?