Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: palac on 03.11.2010, 13:28

Title: Musí být elektrokotel navíc uzemněn?
Post by: palac on 03.11.2010, 13:28
Dnes mi elektrikář spustil nový elektrokotel. Je umístěn ve verandě (výkon 12kW). Kromě uzemnění vedeného v kabelu (vodič PE) je zespoda samostatný šroub se zelenožlutým vodičem také na uzemnění. Elektrikář ho nikam nezapojil. Je to dobře, nebo má ten kabel být na něco připojený?
Title: Re: Musí být elektrokotel navíc uzemněn?
Post by: František Šohajda on 03.11.2010, 13:59
Vše potřebné naleznete v návodu výrobce...
Title: Re: Musí být elektrokotel navíc uzemněn?
Post by: Pavel Horský on 03.11.2010, 15:34
Kryt stejně jako trubky musí být připojeny do ochranného pospojení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.1.2.
Title: Re: Musí být elektrokotel navíc uzemněn?
Post by: Martin H. on 03.11.2010, 16:06
Quote from: Pavel Horský on 03.11.2010, 15:34
Kryt stejně jako trubky musí být připojeny do ochranného pospojení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.1.2.


Ale nevieme, či sú rúrky kovové alebo plastové.
Title: Re: Musí být elektrokotel navíc uzemněn?
Post by: Michal Kotlík on 03.11.2010, 16:09
Pokud tam svorka je,asi výrobce počítá s uzemněním...V dnešní době,kdy se šetří naprosto na všem,bych se divil,kdyby to tak nebylo.
Title: Re: Musí být elektrokotel navíc uzemněn?
Post by: jiracek pavel on 03.11.2010, 20:19
No nevím, ale v ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.1.2. nic o elektrokotli napsáno není. Sice tam je kovové ústřední topení, ale to se snad jedná o kovové trubky. Dále tam jsou kovové konstrukční části, ale to by mohlo být cokoliv. A výrobce? Prostudoval jsem návody pro Dakon a Protherm a oba uvádějí, že v případě nutnosti je lze připojit na doplňující pospojování. O uzemnění výrobce nic nepíše.
Title: Re: Musí být elektrokotel navíc uzemněn?
Post by: Kamil Novák on 03.11.2010, 23:54
Quote from: jiracek pavel on 03.11.2010, 20:19
No nevím, ale v ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.1.2. nic o elektrokotli napsáno není. Sice tam je kovové ústřední topení, ale to se snad jedná o kovové trubky. Dále tam jsou kovové konstrukční části, ale to by mohlo být cokoliv. A výrobce? Prostudoval jsem návody pro Dakon a Protherm a oba uvádějí, že v případě nutnosti je lze připojit na doplňující pospojování. O uzemnění výrobce nic nepíše.


Však taky nejde o nějaké uzemnění, ale opravdu o ochranné pospojení (jak již uvedl kol. Horský).  ;)
Title: Re: Musí být elektrokotel navíc uzemněn?
Post by: Pavel Horský on 04.11.2010, 06:12
Quote from: jiracek pavel on 03.11.2010, 20:19
No nevím, ale v ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.1.2. nic o elektrokotli napsáno není. Sice tam je kovové ústřední topení, ale to se snad jedná o kovové trubky. Dále tam jsou kovové konstrukční části, ale to by mohlo být cokoliv. A výrobce? Prostudoval jsem návody pro Dakon a Protherm a oba uvádějí, že v případě nutnosti je lze připojit na doplňující pospojování. O uzemnění výrobce nic nepíše.


Chce to si nejdříve ujasnit názvosloví a pak teprve začít s písemnou reakcí, před kterou si řádně přečtěte článek, na který reagujete.