Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: hhess on 03.11.2010, 20:06

Title: Jaká je minimální vzdálenost souběhu kabelu a vodovodní přípojky?
Post by: hhess on 03.11.2010, 20:06
Může vést přípojka k novostavbě v jednom výkopu s vodovodní přípojkou? Jedná se asi o 15m. Pak se rozdělí.

Původní otázka: uloženi kabelu u vodovodu?
Title: Re: Jaká je minimální vzdálenost souběhu kabelu a vodovodní přípojky?
Post by: Petr Doležal on 03.11.2010, 21:33
ČSN 73 6005, tabulka A.1