Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Petr B. on 08.11.2010, 14:55

Title: Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
Post by: Petr B. on 08.11.2010, 14:55
Potřeboval bych osvětlit prostor,
který je vzdálen asi 80-100 m od našeho domu,
a sice halogenem 2x500W.
Potřeboval bych vědět, jestli je možné a bezpečné natáhnout z domu tak dlouhou venkovní prodlužovačku (např. 2 po 50m).

Pokud ano, co pro více takových halogenů?
Title: Re: Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
Post by: Josef Pentoda on 08.11.2010, 22:39
Budete ho zakopávat do země, nebo věšet na stromy ?
Title: Re: Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
Post by: Jiří Schwarz on 08.11.2010, 22:45
Je třeba vzít v úvahu vzdálenost, výkon a podle toho posoudit jaký odpor může mít vedení, aby úbytek napětí byl přijatelný.

Doporučená maximální délka prodlužovačky by měla být do 50 metrů, při delší by bylo vhodné mít napájení přes proudový chránič (z jistého pohledu to MUSÍ být) a na konci u spotřebiče pokud bude použita ochrana ve třídě I, spotřebič přizemnit.

2x 500W, to je cca 5A, při přijatelném úbytku napětí 20V (to už je dost) jsme někde na 4 Ohmech, pro 100 metrů je to 200 metrů vodiče, tam bych viděl prodlužku s vodiči 1,5mm2 hodně na hraně.
Title: Re: Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
Post by: qwertzuiop on 08.11.2010, 23:01
No určitě použít prodlužku s průřezem žíly 2,5mm2
Title: Re: Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
Post by: Petr B. on 09.11.2010, 09:39
Quote from: Josef Pentoda on 08.11.2010, 22:39
Budete ho zakopávat do země, nebo věšet na stromy ?


Kabel bych vždy na pár hodin natáhnul (po zemi, ve sněhu) a pak zase smotal a uložil :)
Petr
Title: Re: Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
Post by: Petr B. on 09.11.2010, 09:43
Quote from: Jiří Schwarz on 08.11.2010, 22:45
Je třeba vzít v úvahu vzdálenost, výkon a podle toho posoudit jaký odpor může mít vedení, aby úbytek napětí byl přijatelný.

Doporučená maximální délka prodlužovačky by měla být do 50 metrů, při delší by bylo vhodné mít napájení přes proudový chránič (z jistého pohledu to MUSÍ být) a na konci u spotřebiče pokud bude použita ochrana ve třídě I, spotřebič přizemnit.

2x 500W, to je cca 5A, při přijatelném úbytku napětí 20V (to už je dost) jsme někde na 4 Ohmech, pro 100 metrů je to 200 metrů vodiče, tam bych viděl prodlužku s vodiči 1,5mm2 hodně na hraně.


Mockrát děkuji za odpověď. Znamená to tedy, že s proudovým chráničem a přizemněním spotřebiče by to šlo?
Title: Re: Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
Post by: Pavel Stránský 111 on 09.11.2010, 18:38

Já osobně bych při takovéto vzdálenosti volil jiné řešení. Nechte si vyrobit rozvaděč  s integrovanými zásuvkami na 230V. Takové skříně vyrábí například Scame. Vybavit si je nechte proudovým chráničem a 10A jističi podle počtu halogenů, aby jste mohl snadno indentifikovat  poruchu. Na rozvaděč si připravíte konstrukci - záda a stříšku z plechu a nohy a na konstrukci připravíte uzemňovací šroub. Společně s rozvaděčem zakoupíte zemnící tyčku. Tu zatlučete v místě, kde bude provizorní rozvaděč stát a poté co rozvaděč přinesete propojíte uzemnění. Jednotlivé halogeny napojíte přes vidlice do zásuvek rozvaděče. Potom už bude potřeba jen prodlužovací přívod na 400V kabel bych volil 5x2,5 YSLY!! Je to podstatně draží ,řešení ale rozhodně bezpečnější a máte rezervy. Nezapomeňte si od revizního technika, nechat změřit smyčku a funkci proudového chrániče!  - výchozí revize.
Title: Re: Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
Post by: Jiří Schwarz on 09.11.2010, 20:21
to Pavel Stráský