Vážení kolegové revizní technici, mám k vám prosbu. Jako čerstvý revizní technik bych se chtěl zeptat zkušených a to, jestli mohu udělat revizi kotelny na plyn v mateřské školce. Problém je v tom, že mám pouze zkoušky E2/A (bez výbuchu)a nejsem si jistý, jestli se do tohoto mohu angažovat. Dále faktem je, že je tato vesnická školka několik let (15) v provozu a není tam ani výchozí revize a navíc nemají ani projektovou dokumentaci na elektriku. Mohl by jste mi prosím někdo poradit? Nerad bych se dopustil něčeho špatného. Předem vám všem moc děkuji za jakoukoliv radu.
Najsamprv je potrebné vypracovať pre školu protokol vonkajších vplyvov. Predpokladám, že v uvedenej kotolni je vetranie také, že nevyjde nebezpečie výbuchu. To asi však bude v priestore merača spotreby s regulátorom tlaku, ktorý by mal byť v samostatnej miestnosti, alebo mimo budovy. Potom budete môcť robiť revíziu - odbornú prehliadku a skúšku el. zariadení až na uvedený nebezpečný priestor.
To: Pěnička,
usuzuji, že vesnická školka nemá kotelnu, ale místnost s kotlem do 50 kW. Je to obdoba rodinných domků.
Plynové kotelny podle ČSN 07 0703 nejnižší kategorie III. obsahuje minimálně jeden kotel s výkonem nad 50 kW.
Revizi samozřejmě můžete se svým osvědčením provádět.
I kdyby se jednalo o kotelnu, tak max. kategorie III. a i v tomto případě můžete provést revizi. Neznám kotelny kategorie III. s nebezpečím výbuchu. Kotle mají většinou otevřené ohniště a tak výbuch nepřipadá v úvahu.
Cituji ČSN 07 0703 čl.36 " Středotlaká a nízkotlaká plynová zařízení pro otop kotlů jsou zařízení těsná bez ochranných prostorů. Vnitřní prostor kotelny je prostorem bez nebezpečí výbuchu podle ČSN 332320."
PS. Použil jsem již neplatnou normu. Od 1/2005 je nová ČSN 07 0703. Jsem přesvědčený, že se nebude jednat o rozdíl v uvedeném tématu.