Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Zuzana Dočkalová on 19.11.2010, 12:51

Title: Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
Post by: Zuzana Dočkalová on 19.11.2010, 12:51
Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
Title: Re: Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
Post by: Josef Skalka on 19.11.2010, 20:56
Domnívám se , že paní Zuzanka si popletla kV s kA !
A volba jističe s ohledem na Ik (Iss) v kA je závislá na projektu - na základě měření - v konkrétní lokalitě. Čím vyšší zkratová odolnost (Ik) tím jistič  robusnější a drahší !
Pro vetšinu RD stačí Ik 6kA (dříve vyráběné jističe s Ik 3,5 kA byly běžně montovány do RD)
Title: Re: Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
Post by: Jiří Schwarz on 19.11.2010, 21:05
Když je blízko trafostanice a jsou rozvody "pořádným kabelem", vychází někdy impedance na přívodu tak malá, že je jistič s vypínací schopností 6kA hodně na hraně nebo nevyhovující.
Použít jako hlavní jistič nějaký výrobek z řady 10kA není taková suma navíc a máte klid.
Na okruhové jističe zpravidla řada 6kA vyhoví bez problémů s rezervou.
Title: Re: Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
Post by: Jan Kelbich on 23.11.2010, 00:03
A nebo že by to byly antijističe ?  ;) Ale nevím, kčemu by byly v RD.
Title: Re: Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
Post by: Milan Hudec on 23.11.2010, 18:11
Spíše než zkratovou oddolností, bych doporučoval se zabývat kvalitou, to co dnes vypadá a funguje jako bezvadný výrobek může díky použití nekvalitních umělých hmot za pár let provozu fungovat spíše jako hřeník v pojistce než prvek, který vás má chránit.
Title: Re: Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
Post by: Zuzana Dočkalová on 15.01.2011, 09:45
a jaké jističe teda doporučujete?
Title: Re: Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
Post by: Pavel Horský on 15.01.2011, 10:14
Řekl bych, že nejpoužívanější jsou u nás jističe od firmy Eaton (Moeller), Hager, Bonega, ABB........
S jistotou bych dnes nepoužíval Chint, Kania, Terasaky ( i když myslím, že ty snad na trhu už ani nejsou).

Někde tu určitě bloudí výsledky z ankety, která tu před časem probíhala. Byla právě o tom, jaké jsou nejpoužívanější rozvaděčové prvky.
Title: Re: Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 15.01.2011, 14:09
Zapomněl jsi na Minia od OEZ.

Když dáte 10kA na hlavní přívod a 6kA do podružného rozvaděče, moc se nespletete. Většina rodinných domů nemá trafostanici ve sklepě a přívod 3x240+120 Cu :)
Title: Re: Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
Post by: Vladimír Přibyl on 15.01.2011, 15:37
Ano vyhradne pouzivam moeller bonega nebo abb, myslim ze se nic usetrit neda a kvalita je snad v podstate zarucena, alespon ja se u nich nepotkal s zadnymy potizemy, zatimco u nekterych pofidernich znacek nebudu ani jmenovat.
Title: Re: Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
Post by: Radek Červený on 15.01.2011, 18:50
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 15.01.2011, 14:09
Zapomněl jsi na Minia od OEZ.

Myslím, že nezapoměl  ;)
Title: Re: Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 15.01.2011, 19:55
Nová řada nevypadá tak bytelně, jako starší, jsou na ní patrné nákladové optimalizace, ale v zásadě jsem nezaznamenal problém. Je to značka stejně jako Bonega a různé K... strčí do kapsy.
Title: Re: Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
Post by: Radek Červený on 15.01.2011, 20:25
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 15.01.2011, 19:55
Nová řada nevypadá tak bytelně, jako starší, jsou na ní patrné nákladové optimalizace, ale v zásadě jsem nezaznamenal problém. Je to značka stejně jako Bonega a různé K... strčí do kapsy.

Sice strčí s přehledem do kapsy různé "K...", to máš Jirko pravdu, ale na tu první skupinu také nemá. Toť jen mé osobní poznatky z praxe a můj osobní názor  ;)
Title: Re: Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
Post by: Lukáš Rotrekl on 15.01.2011, 20:33
Bohužel musím s Radkem souhlasit... V začátcích mé praxe jsem je rád používal, jako tehdy "jediného" českého výrobce. Vzhledem k upadající kvalitě a to už řad LSE a LSN jsem nakonec opustil...
Nyní používám skoro bezvýhradně Schrack (Moeller)...
Když chce zákazník hodně šetřit nebo mám o zakázku hodně zájem a vím že to bude boj, tak Bonegu, která přes počáteční nedůvěru nakonec docela přesvědčila. I když na renomované výrobce to pořád nestačí...ale instalace 150Ks jističochráničů s cenovým rozdílem 300Kč/ks (325 - 612), byl dost důrazný argument pro vyzkoušení. Ze 150Ks jeden vadný (nešel nahodit mechanicky, a jeden nevypínal, což bylo odhaleno při výchozí revizi)...
Title: Re: Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
Post by: Milan Bláha VIZOVICE on 12.03.2011, 11:02
Pokud chcete mít klid použiteje 10kA a nebudete řešit každou korunu na jističi a zákazníkovi to nemusíte vysvětlovat.

Co se týká značky tak osobně jsem začínal na HAGER pak jsem přešel k FG alias Moelleru alias Eatonu. Líbí se mi jejich podpora a hlavně jejich program FG profil kde se vyplní rozvaděče v programu a vyjede mi pěkně specifikace se všemi položkami které je nutné objednat zejména u větších rozvaděčů. Párkrát jsem také použil OEZ také v pohodě ale zejména tam kde zákaznk tlačil na cenu elektriky. A taky jsem byl spokojen.

Vyhnul bych se všem alias čínským jističům ...

Tak čest dobré práci ... 8)