Ochrana oddělením, jak nazýváte rozvody, známé sítě TN,TT,IT na toto nepasují a II normy neznají?
;D Za oddělovacím transformátorem budou nejspíš oddělené obvody, to jste chtěl slyšet (dance) tedy číst.
Setkal jsem se s těmito názvy
1. síť IT - zaznamenal jsem spíše u "starších" kolegů, "vychovaných 1010
2. oddělené obvody
3. nesíťové rozvody
oddělené obvody to mohou být. A může to být i síť IT. Záleží na tom co je za tím trafem...
Pokud to bude nějaká rozsáhlejší síť, spíše by to měla být síť IT, kde jsou neživé žásti uzemněné
Ale pokud je to "jen" ochrana elektrickým oddělením, kde se neživé části navzájem spojují, ale neuzemňují se, "funkčně" by to mohlo mít označení II, ale to fakt asi oficiálně nikde nenajdeme.
"Nesíťový rozvod omezeného rozsahu"?
Drobný detail je v tom, o jaké oddělení se má jednat. Jiné podmínky jsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a jiné v ČSN EN 60204-1ed.2.
60204-1ed.2 odkazuje v čl.6.3.2.3 na požadavky 413.5 IEC 60364-4-41. Ta je ale nahrazena ed.2 a tym tyto články znějí jinak. Vypadl čl.413.5.3.4 který stanovil povinnost řešit i druhou poruchu. To si myslím, že je u oddělené sítě velmi důležité.
IT
Trochu ten původní dotaz zkonkrétním - ovládací obvody stroje, napájené z trafa 400/230 V AC.
O jakou síť se jedná za tím trafem? 1/N/PE AC 50Hz 230V / TN-S?
IT si myslím že u strojů ne, neb bývá jeden pól uzemněn.
Uzemněním vznikne TN-S. Pokud se doplní FI 30 mA je to OK. Splní to i doplňkovou ochranu. Mě osbně vadí ta možná výše napětí max. 277V. Pokud se jeden pól uzemní tak je to trochu jako v Rusku, kde se běžně jelo, možná stále jede proti zemi. Každopádně nastává případ dle poznámky pod 413.3.6. Takže jediným výsledkem je snížení zkratového proudu v ovládacích obvodech za trafem. Nevím, zda by totéž nevyřešila malá pojistka nebo jistič. Je samozřejmě rozdíl napájet ovládání stroje typu malá hoblovka nebo velká obráběcí linka.
Quote from: Rozmahel Vladimír on 13.12.2010, 18:36
Uzemněním vznikne TN-S. Pokud se doplní FI 30 mA je to OK. Splní to i doplňkovou ochranu. Mě osbně vadí ta možná výše napětí max. 277V. Pokud se jeden pól uzemní tak je to trochu jako v Rusku, kde se běžně jelo, možná stále jede proti zemi. Každopádně nastává případ dle poznámky pod 413.3.6. Takže jediným výsledkem je snížení zkratového proudu v ovládacích obvodech za trafem. Nevím, zda by totéž nevyřešila malá pojistka nebo jistič. Je samozřejmě rozdíl napájet ovládání stroje typu malá hoblovka nebo velká obráběcí linka.
netušíte proč zrovna 277V?
To nevím, norma je překlad mezinárodní normy. Takže někde u tvůrce je to třeba běžné číslo.
Proč maximum 277 V? Zřejmě se vychází z napětí používaných v průmyslových sítích v USA a Kanadě t.j. 277/480V (Y/D)