Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Milan Hudec on 24.11.2010, 12:50

Title: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Milan Hudec on 24.11.2010, 12:50
V rozvaděči před hlavním vypínačem, či až za hlavním vypínačem?
Vídávám obě dvě řešení, že záleží na výrobci rozvaděče - vím (v praxi rozvaděče mnohdy smontuje na místě "nejšikovnější" ze zedníků).
Jinak řečeno - musí hlavní vypínač vypínat pouze vývody z rozvaděče, či i vše v rozvaděči?


Původní název: Jak správně zapojit přepěťové ochrany?
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Jiří Schwarz on 25.11.2010, 06:53
Já bych toto téma posunul ještě trochu jinam - musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?

Každá ochrana (seriozního výrobce) má uvedenu maximální hodnotu jištění. V domácnosti není co řešit. Průmyslové provozy - to je o něčem jiném.
Nasadím do okruhového rozvaděče ochranu třídy C, která má maximální předjištění dejme tomu 63A, ale z nějakých důvodů se navýší jištění vývodu z hlavního rozvaděče na hodnotu vyšší.
Pokud se někdo zabývá předjištěním před instalací přepěťovek, při nějakých změnách se tohle dost přehlíží.
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Pavel Šebesta on 26.11.2010, 15:40
Pro správnou funkci přepěťových ochran předjištění musí být. Při změně, nebo úpravě elektrického zařízení nesmí být porušena tato zásada.
Nicméně přepěťová ochrana v podružném rozvaděči může být účelová a i při vypnutí hlavního vypínače podružného rozvaděče může být požadavek, aby SPD byla pod napětím. Pak ochranu musíme zapojit před hlavní vypínač a vše co zůstává pod napětím i po vypnutém hlavním vypínači označit výstražným (žlutým) nápisem.
Title: Re: Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Martin Mlkar on 26.11.2010, 16:29
Quote from: Pavel Šebesta on 26.11.2010, 15:40
Pro správnou funkci přepěťových ochran předjištění musí být. Při změně, nebo úpravě elektrického zařízení nesmí být porušena tato zásada.

Zásada čeho? Jestliže budu mít v přípojkové skříni 100A pojistky, nevidím důvod proč bych dával před přepěťovou ochranu tř.II(např. DEHN kde je předepsáno 160A) ještě pojistky.

Quote from: Pavel Šebesta on 26.11.2010, 15:40
Nicméně přepěťová ochrana v podružném rozváděči může být účelová a i při vypnutí hlavního vypínače podružného rozváděče může být požadavek, aby SPD byla pod napětím. Pak ochranu musíme zapojit před hlavní vypínač a vše co zůstává pod napětím i po vypnutém hlavním vypínači označit výstražným (žlutým) nápisem.

Takže mě chcete říct, že pokud bude přepětí na přívodu před vypínačem, tak to "přeskočí" přes vypnuté kontakty vypínače?
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Fuk Tomáš on 26.11.2010, 22:34
Quote from: Milan Hudec. on 24.11.2010, 12:50
V rozvaděči před hlavním vypínačem, či až za hlavním vypínačem?

Záleží na okolnostech - na tom, co konkrétně má SPD chránit.

Pro SPD typ 1 je správné místo připojení mezi pojistkami na vstupu do objektu a hlavním jističem. Chrání příchozí vedení ... až po rozvaděč s instalovaným SPD typ 2.

Pro SPD typ 2 je pak správné místo hned za hlavním vypínačem rozvaděče. Chrání rozvody za hlavním vypínačem - mj. i proti indukovaným přepětím, a proto je užitečné neodpojovat ho hlavním vypínačem. Při rozpojeném hlavním vypínači se o rozvody před tím vypínačem postará instalovaný SPD typ 1.

V případě, že je namísto výšeuvedeného řešení instalován kombinovaný typ 1+2, je třeba počítat s tím, že část instalace oddělená vypínačem od SPD je při vypnutém vypínači nechráněná. Pokud jsou osazeny i SPD typ 3 na všech fázích, klonil bych se k zapojení SPD typ 1+2 ještě před hlavní vypínač rozvaděče (viz
Quote from: Pavel Šebesta on 26.11.2010, 15:40
... a vše co zůstává pod napětím i po vypnutém hlavním vypínači označit výstražným (žlutým) nápisem.
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Martin Mlkar on 26.11.2010, 23:21
Quote from: Fuk Tomáš on 26.11.2010, 22:34
V případě, že je namísto výšeuvedeného řešení instalován kombinovaný typ 1+2, je třeba počítat s tím, že část instalace oddělená vypínačem od SPD je při vypnutém vypínači nechráněná. Pokud jsou osazeny i SPD typ 3 na všech fázích, klonil bych se k zapojení SPD typ 1+2 ještě před hlavní vypínač rozvaděče (viz

Pane Fuk, můžete mě prosím vysvětlit jak se dostane přepětí z vnějšku přes vypnutý vypínač?
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Fuk Tomáš on 27.11.2010, 00:01
Quote from: Martin Mlkar on 26.11.2010, 23:21
Pane Fuk, můžete mě prosím vysvětlit jak se dostane přepětí z vnějšku přes vypnutý vypínač?

Třeba indukcí. A Vy vypínáte PE?
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Martin Mlkar on 27.11.2010, 00:46
Quote from: Fuk Tomáš on 27.11.2010, 00:01
Třeba indukcí.

Děkuju  ;)

Quote from: Fuk Tomáš on 27.11.2010, 00:01
A Vy vypínáte PE?

Néééé  (surprice)
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Štefan Beláň on 27.11.2010, 10:46
Před přepěťové ochrany je vždy vhodné a správné instalovat samostatný pojistkový odpojovač, i když to z hlediska předřazeného jištění na přívodu do  rozvaděče není nutné.
V případě potřeby manipulace na přepěťových ochranách je velice nepraktické vypínat celý rozvaděč a zůstat bez osvětlení. (plc)
Proto je můj názor - pojistkový odpojovač vždy!  :)
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Pavel Horský on 27.11.2010, 11:15
Quote from: Štefan Beláň on 27.11.2010, 10:46
Proto je můj názor - pojistkový odpojovač vždy!  :)


(jednicka) Naprostý souhlas.
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Martin Mlkar on 27.11.2010, 13:24
A pokud je maximální předjištění přepěťové ochrany např. 160A, tak pojistky 160A i když je před elektroměrem např. jistič 63A?
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Pavel Ryšavý on 27.11.2010, 14:47
V tomto případě tam můžete vrazit třeba zkratovací nože, odpínač je tam jenom pro odepnutí při revizi/nebo při manipulaci s přepěťovkou.
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Fuk Tomáš on 27.11.2010, 19:51
Quote from: Štefan Beláň on 27.11.2010, 10:46
Před přepěťové ochrany je vždy vhodné a správné instalovat samostatný pojistkový odpojovač, i když to z hlediska předřazeného jištění na přívodu do  rozvaděče není nutné.
V případě potřeby manipulace na přepěťových ochranách je velice nepraktické vypínat celý rozvaděč a zůstat bez osvětlení. (plc)
Proto je můj názor - pojistkový odpojovač vždy!  :)

Ano, chápu hledisko elektrikáře, pro kterého je to zvýšení komfortu (1x za n let).
Osobně bych ale, z pozice uživatele, preferoval hledisko spolehlivé ochranné funkce, když už jsem do SPD investoval.
Předřazený pojistkový odpojovač
- je další prvek v systému (-> snížení spolehlivosti),
- má sám nějakou nenulovou impedanci a pro jeho instalaci je třeba větší celková délka vodičů (-> vyšší přepětí)
a proto bych z hlediska uživatele proti pojistkovému odpojovači SPD, pokud není nezbytně nutný, důrazně protestoval. Elektrikáři, který bude potřebovat na manipulaci s SPD vidět, rád podržím bateriovou montážní svítilnu nebo mu půjčím čelovku.
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Jan Hájek on 27.11.2010, 20:20
Quote from: Martin Mlkar on 26.11.2010, 23:21
jak se dostane přepětí z vnějšku přes vypnutý vypínač?

Vzdálenost mezi kontakty  překlene několik málo kilovoltů.
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Fuk Tomáš on 27.11.2010, 21:36
Quote from: Jan Hájek on 27.11.2010, 20:20
Vzdálenost mezi kontakty  překlene několik málo kilovoltů.

Spočítal bych je na prstech jedné ruky.
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 27.11.2010, 22:10
Vzhledem k tomu, jak často je potřeba manipulovat s SPD, bych tam ty pojistky necpal. A pokud má někdo pocit, že by to způsobilo problém, může instalovat SPD, které má aktivní část vydundací a zastamdací bez vypnutí.
Tím neříkám, že jsem nikdy nesplnil požadavky investora a ten pojistkový odpojovač tam nedal.
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Jan Hájek on 27.11.2010, 22:35
No vida, zas nám z toho vypadl DEHN jako nejlepší. Všechno je modulární a téměř nesmrtelný, takže opět ten kdo šetří na přepěťovce zaplatí mnohem víc na ostatním.
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Vít Rotrekl on 28.11.2010, 11:58
Klid pane Hájek, SCHRACK a MOELLER mají taky "vyndavací" a "zastamdací" (kurňa to je pěkný slovo).
Sice jen třídu II...
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Petr Doležal on 28.11.2010, 12:18
Phoenix taky
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Milan Hudec on 28.11.2010, 12:38
Quote from: Vít Rotrekl on 28.11.2010, 11:58
Klid pane Hájek, SCHRACK a MOELLER mají taky "vyndavací" a "zastamdací" (kurňa to je pěkný slovo).
Sice jen třídu II...


Přepěťovky jsou jeden ze sortimentů, kde si i "chudý" člověk může dopřát "Mercedes" , a výrobci "Mercedesů" mezi PO jsou dva.
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Jan Hájek on 28.11.2010, 13:00
Vyndavací jsou, ovšem ten druhý parametr,  s tím už je to o dost horší.
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Milan Hudec on 28.11.2010, 13:13
Quote from: Jan Hájek on 28.11.2010, 13:00
Vyndavací jsou, ovšem ten druhý parametr,  s tím už je to o dost horší.


Jako, že už nejdou strčit zpátky?
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Vít Rotrekl on 28.11.2010, 14:49
Pan Hájek má spíš na mysli, že nejsou vyndavací ve stupni I, nebo kombinované I+II (to nevím jestli má DEHN)
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Milan Hudec on 28.11.2010, 14:57
Quote from: Vít Rotrekl on 28.11.2010, 14:49
Pan Hájek má spíš na mysli, že nejsou vyndavací ve stupni I, nebo kombinované I+II (to nevím jestli má DEHN)


Mají vyndavací všechno, ale zajímalo by mne o kolik se sníží užitné vlastnosti součástek právě tím vyndavacím provedením, jinak řečeno , ta samá ochrana by vydržela víc coby nevyndavací?
Title: Re: Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Post by: Kamil Novák on 28.11.2010, 15:04
Quote from: Milan Hudec. on 28.11.2010, 13:13
Jako, že už nejdou strčit zpátky?


Jako že nejsou skoro nesmrtelné.  ;)

BTW: Nemám žádný profit z obratu Dehnu (bohužel  :'(), takže to snad nikdo nebude brát jako reklamu, ale když už někde při revizích zjistím mrtvou nebo polomrtvou SPD, tak jen asi jednou byla červené barvy.
Jinak jsou i po letech v dobré kondici (soudě podle hodnot naměřených v mA-bodě).
Což se o "nečervených" říci rozhodně nedá.  (plc)