Potřebuji připojit dvougenerační dum k síti.
Mám dva domovní rozvaděče (pro každý byt svůj s podružným elektroměrem), ale u energetiky jeden účet s jedním elektroměrem ve sloupku.
Chtěl bych si už od sloupku nachystat samostatný kabel do obou rozvaděčů, abych případně v budoucnu mohl zažádat o druhý elektroměr a nemusel dělat stavební a výkopové práce.
Je možné zapojit do elektroměru dvě vedení CYKY 4Bx10?
Mohu už do sloupku nachystat eletroměrovou skříň pro dvě měření, i když zatím využiji jen jedno.
Pak bych tedy jen přepojil jeden kabel na nové hodiny.
Je to možné?
Na výstupu elektroměru by měl být jeden vodič o průřezu dle připojovacích podmínek distributora. Pokud přesto potřebujete od měření vést dva samostatné kabely, rozbočení je dobré provést pomocí řadových svorek doplněných o příslušenství.
Ale je to pro elektrikáře poměrně triviální řešení, nechápu tedy proč takový dotaz? Nebo že by se laická veřejnost už cpala i do neměřené části?
V připojovacích podmínkách máte většinou "Přívod i odvod z elektroměru Cu ,plné jádro min 6mm-max16mm /po jednom drátu/"....jiného nic vám tam nezapojí!!! ;)
To Radim B.:
Použít elměrný rozvaděč pro dvě měření můžete bez obtíží a použijte provedení, které má výstupní svorky, takže kabel není zapojen přímo do elměru. Do doby, než se provede rozdělení odběrů, spojí váš elektrikář výstupní kabely právě v těch řadových svorkách, které pomocí spojovacích můstků zdvojí. Při pokládce kabelů nezapomeňte ke každému také natáhnout kabel 3Cx1,5 pro případné ovládání sazby, pokud by v budoucnosti měla být použita.
To: František . U nás na Slovesku ZES (distributor) uprednostňuje pred elektromerom AYKY a za Cu. :)
Quote from: Radek Červený on 30.11.2010, 07:00
Na výstupu elektroměru by měl být jeden vodič o průřezu dle připojovacích podmínek distributora. Pokud přesto potřebujete od měření vést dva samostatné kabely, rozbočení je dobré provést pomocí řadových svorek doplněných o příslušenství.
Ale je to pro elektrikáře poměrně triviální řešení, nechápu tedy proč takový dotaz? Nebo že by se laická veřejnost už cpala i do neměřené části?
Tak je to správně. :)
Nehledě na fakt že 2 dráty CY 10mm2 do jedné svorky elektroměru stejně nejdou dát. (zle)
Quote from: Miroš Jan on 30.11.2010, 22:03
Nehledě na fakt že 2 dráty CY 10mm2 do jedné svorky elektroměru stejně nejdou dát. (zle)
Znám zlaté české ručičky, co by si pomohli kleštěmi, pilníkem,... a nějak by to tam vecpali :P
Quote from: Tibor Szeles on 30.11.2010, 21:48
To: František . U nás na Slovesku ZES (distributor) uprednostňuje pred elektromerom AYKY a za Cu. :)
Např. u E ONu když dáte do elektroměru Al vodič...neudělají vám připojení a neosadí elektroměr!!
Quote from: František Šohajda on 02.12.2010, 05:55
Např. u E ONu když dáte do elektroměru Al vodič...neudělají vám připojení a neosadí elektroměr!
Takhle to ssamozřejmě nepřipojí ani ČEZ. Pan Szeles měl určitě na mysli přívod do elektroměrového rozvaděče provedený kabelem AYKY, připojený na svorky hlavního jističe před elektroměrem (který má svorky určené výrobcem k připojení i hliníkových vodičů). K propojení jističe s elektroměrem je nutno v oblasti působnosti ČEZu použít vodiče CY s průřezem minimálně 6, maximálně 16mm2.
Quote from: Tibor Szeles on 30.11.2010, 21:48
To: František . U nás na Slovesku ZES (distributor) uprednostňuje pred elektromerom AYKY a za Cu. :)
A nie nahodou ZSE ?
No neviem v ktorom okrese ale v TT okrese len Cu vodiče do el.meru. AYKY-J len ako prívod do hl.ističa.
A co si do domu potiahnes to mas.Zmluvne podmienky ti davaju na výber.
Quote from: Jiří Schwarz on 01.12.2010, 15:55
Znám zlaté české ručičky, co by si pomohli kleštěmi, pilníkem,... a nějak by to tam vecpali :P
Já bych takhle těm fušerům snad asi ani neradil, on se o to někdo pokusí, když si to tady přečte.
Původnímu tazateli zde bylo již odpovězeno, jak to má (nechat) udělat a jak to nakonec udělá, to se asi nedozvíme, protože už se neozývá. Doufejme, že případný bastl odloví a dále nepustí svědomitý technik RZ při montáži elměru.
QuoteDoufejme, že případný bastl odloví a dále nepustí svědomitý technik RZ při montáži elměru.
Pokud to někde nabastlí za odvodem z elektroměru,techniku RZ to bude jedno! (dance)
To už bude problém majitele.
Já jsem reagoval na případ, kdy jsou narvané dva vodiče do jedné svorky elměru (kol. Miroš a Schwarz), pokud někdo použije dále v rozvodu krabici nebo řadové svorky k rozvětvení rozvodu, tak není co řešit.
TO : Václac 3
Doufejme, že případný bastl odloví a dále nepustí svědomitý technik RZ při montáži elměru.
V toto moc nedoufejte. Nedávno jsem přepojoval elektroměrák, kde byl přívod z HDS na svorky elektroměru, a teprve poté na hlavní jistič. Elektroměr řádně zaplombová. (zle)
TO:Miroš
Já jsem zase několikrát došel na to ,že HDO je jištěno pojistkami v HDO...bez jakéhokoliv dalšího jištění...
Vše bylo v rozvaděči plombováno a počet plomb souhlasil s pečetí!!rozvodného závodu!
Quote from: Miroš Jan on 03.12.2010, 22:02
TO : Václav 3
Nedávno jsem přepojoval elektroměrák, kde byl přívod z HDS na svorky elektroměru a teprve poté na hlavní jistič. Elektroměr řádně zaplombován.
To jsem už v teritoriu středočeského ČEZu odlovil (dokonce letos v létě) a opravoval také a ještě z hlavního jističe byla provedena spojka na jistič HDO. Nepochopil jsem, jak tohle někdo mohl přehlédnout, nebo možná také nechtěl vidět.
Tak nakonec jsem to konzultoval na ČEZu a tam mi ten technik řekl, že je to možné, ale musí být v elektroměru řadové svorky, ze kterých se to vyvede do těch dvou domácností.
A nebojte, nic z toho si nebudu dělat sám.
Jde mi jen o to, když něco plánuju, tak mě zajímá kolik mě to bude stát.
A když mám informace, tak si to dokážu trošku finančně naplánovat.
Kdo se neptá, nic neví :-).